3 lata 1 miesiąc temu #4174 przez SERWIS1
Witam

Sytuacja spadku temperatury na kotle podczas działania pompy CO świadczy tylko o dużym odbiorze ciepła przez instalację jednakże przy ustawieniu temperatury kotła na 70oC i Histerezy kotła na 15oC kocioł powinien rozpocząć procedurę rozpalania przy temperaturze 55oC.
Napisz co robi kocioł, gdy temperatura na kotle spadnie poniżej 55oC (powinien rozpocząć Rozpalanie) oraz jakie ikony świecą się w dolnym rzędzie pulpitu.

Pozdrawiam
serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 1 miesiąc temu #4178 przez Mariano
Wygląda to następująco:
1. Zadana temp. CWU 47 st., ustawiona histereza 8 st. - przy 38-39 st. załącza się piec (ustawiono bez priorytetu), rozpala się za 1 razem, ikony zapałka, od podawania pelletu 1 i 2, później wentylator.
2. Piec rozpalony załącza się pompa CO i zaczyna grzać (podłogówka + 1 grzejnik, na termostatach załącza się dioda sygnalizująca działanie, grzejnik robi się ciepły);
3. Piec wchodzi na odpowiednie ustawienia czyli:
- osiąga temp. zadaną pieca przekraczając ją o 2-3 st.;
- osiąga temp. zadaną CWU przekraczając ją o 1 st;
4. Bez ustawionego czasu nadzoru piec rozpoczyna proces wygaszania;
5. Pompy C.O i CWU pracują;
6. Pompa CWU wyłącza się a pompa C.O pracuje dalej, ikona kółko z grzejnikiem;
7. Pompa C.O. chodzi tak długo aż zbije temp. na piecu do 36st. po czym się wyłącza;
8. Piec czeka aż CWU znowu spadnie do 38-39 st.
9. Proces zaczyna się od nowa.
W dniu wczorajszym gdy wprowadziłem w ustawieniach serwisowych czas nadzoru na 20 min. piec ładnie działał w tym trybie przez ustalony czas, po czym się wygasił.Zauważyłem wtedy że temp. zbija dalej ale przy okazji jakby posiłkował się także CWU (także temp. szybko się obniżyła) i wtedy rozpalił się ponownie.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 1 miesiąc temu #4179 przez SERWIS1
Witam

Według mnie masz włączony termostat pokojowy w ustawieniach serwisowych, który wyłącza Ci kocioł. Jeżeli chcesz z niego korzystać to musisz ustawić dodatkowy parametr Wyłączenie pompy od termostatu na TAK lub przestawić go na sterowanie zaworem mieszającym z siłownikiem.
W tym momencie wyłącza Ci cały kocioł co nie jest wskazane dla jego żywotności.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 1 miesiąc temu #4180 przez Mariano
Witam.
Pod Ikoną pieca widoczna jest litera T, zgodnie z instrukcją to:
,,T” obniżenie temperatury zadanej kotła od rozwarcia styków termostatu pokojowego;
Czyli mam wejść:
ustawienia serwisowe ----> wyłączenie pompy termostatu ----> TAK
lub
> sterowanie zaworem mieszającym z siłownikiem ??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 1 miesiąc temu #4181 przez SERWIS1
Witam

Litera T oznacza sygnał od termostatu pokojowego informujący o ty, że pomieszczenia są nagrzane. Jeżeli ma Pan wyłączoną funkcje Wyłączenie pompy od termostatu to sterownik wyłącza cały kocioł.
Proszę ustawić:
Ustawienia serwisowe > Wyłączenie pompy od termostatu > Tak.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 1 miesiąc temu #4182 przez Mariano
Dzięki za pomoc, sprawdzę wieczorkiem czy ta funkcja jest wyłączona i dam znać.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 1 miesiąc temu #4184 przez Mariano
W ustawieniach serwisowych znalazłem wyłączenie pompy termostatu w dwóch miejscach:
1. Ustawienia pieca
2. Ustawienia mieszacza 1
mam wyłączyć obydwie ?
Jak wyłączam tą z ustawień pieca to termostaty nie reagują na podniesienie temp. nie włącza się dioda sygnalizująca pracę termostatu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 1 miesiąc temu #4189 przez SERWIS1
Witam

Po aktywacji funkcji Wyłączenie pompy od termostatu (ustawienie na TAK) na sygnał od termostatu reaguje tylko pompa CO. Kocioł pracuje według temperatury zadanej i Histerezy kotła.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 1 miesiąc temu #4194 przez Mariano
Witam. Czy pompa na rozdzielaczu od podłogówki może nie pracować ? Czy wtedy ogrzewanie działa prawidłowo ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 1 miesiąc temu #4195 przez SERWIS1
Witam

Zaleca się, aby pompa od podłogówki pracowała bez wyłączania.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.