Heiztechnik - Producent kotłów

Pomoc w ustawieniu RED EKO DUO NL 17

1 miesiąc 2 tygodni temu #8627 przez jarek669
Witam. Jestem posiadaczem pieca RED EKO DUO NL 17 na ekogroszek. To moje pierwsze doświadczenia z tego rodzaju piecem i dlatego zwracam się z prośbą o sprawdzenie moich ustawień pieca w trybie pracy ZIMA, które kształtują się następująco:
czas pauzy pod. - 50 s,
obroty dmuchawy - 2,
czas przesypu - 5 min,
krotn podaw - 2,
czas oczekiwania - 10 min,
obr dm wzrost - 2,
obr dmuch podtrz - 1,
czas dmuchawy podtrz - 10 s,
amplituda zawor - 5 stopni C,
histereza zawor - 2 stopnie C,
czas pracy CWU - 30 min,
czas pauzy zawor - 20 s,
czas pracy zawor - 5 s,
czas odł. pompy CO - 20 min,
tem zał pomp - 45 stopni C,
nastawa CO min - 35 stopni C,
nastawa CO max 75 stopni C.
Palę ekogroszkiem extra firmy Energo (w załaczeniu zdjęcia). Przesłona na wentylatorze odsłonięta na ok. 2 cm.
Porobiłem foty popiołu i kopczyka na palenisku. Na zaworze rozdzielającej przy obecnej temp na zewnątrz (średnio ok 8 stopni C w dzień, 2-4 w nocy) mam ustawiony na 2. Temperatura na piecu 65 stopni. Piec generalnie osiąga to bez problemu, spada do 62, rośnie max do 70 stopni. Tygodniowo zużywam ok. 100 kg ekogroszku. Dom do ogrzania ok. 140 m. Na dole podłogówka na górze właczone 4 grzejniki, ustawione na 3. Jak myślicie jest ok. Popiół jest w porządku? Z góry dzięki :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 2 tygodni temu #8628 przez jarek669
Dodam, że podłogówka włączona na 30 stopni :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 2 tygodni temu #8632 przez jarek669
Panowie pomóżcie młodemu ;)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 2 tygodni temu #8642 przez SERWIS1
Witam

Zmień tylko obroty dmuchawy wzrost na 1 i przysłonę na dmuchawie przymknij do 1 cm.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 2 tygodni temu #8644 przez jarek669
Dzięki :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 2 tygodni temu #8645 przez jarek669
Serwis, a w przypadku trybu lato zostawić te same parametry?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 2 tygodni temu #8648 przez SERWIS1
Witam

W okresie letnim kocioł pracuje głównie w podtrzymaniu więc regulacja mocy podczas pracy jest bezcelowa.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 2 tygodni temu #8649 przez jarek669
Czyli jeśli dobrze rozumiem, przełączam tylko tryb pracy z zimy na lato i reszty nie dotykam? Nie muszę zmieniać czasu podawania i obrotów dmuchawy, ani temp na piecu? Sorki jeśli pytania są śmieszne, ale dla mnie to kompletnie zielony jestem w tym temacie :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 2 tygodni temu #8652 przez SERWIS1
Witam

Dokładnie tak jak napisałeś.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 2 tygodni temu #8655 przez jarek669
Ślicznie dziękuję :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.