Heiztechnik - Producent kotłów

Pomoc w ustawieniu RED EKO DUO NL 17

1 miesiąc 1 tydzień temu #8666 przez jarek669
Serwis po sugerowanych ustawieniach temp kosza potrafi dojść do 40 stopni. Czy to nie za dużo?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu - 1 miesiąc 1 tydzień temu #8669 przez SERWIS1
Witam

Temperatura podajnika jest zazwyczaj o 10-15 stopni C wyższa od temperatury w pomieszczeniu.
40 stopni C to normalna akceptowalna temperatura.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #8670 przez jarek669
Jeszcze jedno ostatnie pytanie i obiecuję że daje spokój. Co oznacza temp zawór i nast zawor i jak duże różnice mogą być pomiędzy nimi

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #8681 przez SERWIS1
Witam

Zawór mieszający reguluje poprzez siłownik temperaturę wody na instalację. Nastawa to ustawiona temperatura, którą chcemy uzyskać na instalację. Temperatura zawór to aktualna temperatura wody jaka płynie na instalację. Temperatura zaworu powinna oscylować blisko nastawy zaworu.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #8689 przez jarek669
Jeżeli temp zaworu jest wyższa od nastawy o 10 -12 stopni to świadczy to o jakiejś nieprawidłowości, czy jest różnica dopuszczalna ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #8694 przez SERWIS1
Witam

10-12 stopni to duża różnica.

Sprawdź czy czujnik zaworu jest dobrze zaizolowany na rurze.
Sprawdź jaki masz siłownik - czas pełnego otwarcia o kąt 90 stopni (np. 120s/90stopni).
Odczytaj z menu zaworu w serwisie parametry:
Czas pracy zaworu, czas pauzy zaworu, histereza zaworu, amplituda zaworu.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #8704 przez jarek669
Poprawiłem izolację i różnica zmalała do 3-4 stopni, czy taka rozbieżność już jest dopuszczalna? Nastawe zaworu mam 45 stopni, czas pracy zaworu 5 sek, czas pauzy zaworu 20 sek, histereza zaworu 2 stopnie amplituda zaworu 5 stopni. Nie wiem jak sprawdzić ten silownik i czy w ogóle jest :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #8715 przez SERWIS1
Witam

Siłownik znajduje się na zaworze mieszającym (zazwyczaj kotka z wystającym kablem). Na siłowniku jest naklejka.

Zmień histerezę na 1 stopień (regulacja będzie dokładniejsza).

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #8716 przez jarek669
Wygląda na to, że zawór nie ma siłownika. Niestety. Być może, to jest powód. W załączeniu fota zaworu mieszający czterodrogowy WITA Minimix MI 4. Nic do niego nie jest podłączone.
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #8722 przez SERWIS1
Witam

Jeżeli nie ma siłownika to funkcja zaworu służy tylko do odczytu temperatury.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.309 s.