Heiztechnik - Producent kotłów

HIT PELLET 24kW ustawienie

3 tygodni 2 dni temu #8824 przez making
Kocioł: HIT PELLET 24kW
max moc palnika: 23kW
pośrednia moc palnika: 15kW
minimalna moc palnika: 8kW
Histereza kotła: 15 st C
Wydajność dmuchawy moc min: 17%
Wydajność dmuchawy moc pośrednia: 19%
Wydajność dmuchawy moc max: 25%
Histereza przejścia na moc pośrednią: 6 st C

Zbiornik wyrównawczy na strychu.

Do ocieplenia 5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, dwa korytarze. Dom nieocieplony, okna plastikowe. Grzanie kaloryfery.
Pellet gorszej jakości, powstają spieki.

Czy to jest dobre ustawienie? Czy może coś zmienić. Serwisant z Heiztechnik ustawiał ale to było już 2 miesiące temu.
Około 40 minut trwa postój, potem rozpala od początku.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 1 dzień temu - 3 tygodni 1 dzień temu #8830 przez pioterkoo
Witam
podepnę się pod temat, też mam HITPELLET , tyle że 15kW
też nie bardzo wiem jak ustawić, w popielniku pozostaje niedopalony pellet, spieków raczej nie ma
podawanie jest na 11,7 kg/h
dmuchawa 18% 13% 11%
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 5 dni temu #8837 przez SERWIS1
Witam

Making jeżeli spalanie jest prawidłowe nie masz żadnych niepokojących objawów to znaczy, że jest ok i nie musisz się martwić.

Pioterkoo zmniejsz nadmuch na 100% do 16%. Sprawdź czy będzie lepiej. Jeżeli będą w popielniku niedopałki pelletu zmniejsz jeszcze po 1% na każdym progu.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 1 dzień temu #8850 przez pioterkoo
nadal jest niedopalony pelet ale mniej

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 5 dni temu #8855 przez SERWIS1
Witam

Zmniejsz jeszcze nadmuch po 1% na każdym progu. Zrób zdjęcie.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 2 dni temu - 1 tydzień 2 dni temu #8878 przez jarsi102
Witam
Widzę, że grono użytkowników kotłów HIT PELLET systematycznie się powiększa. Użytkuję ten kocioł o mocy 20 kW od 1,5 miesiąca w domu o powierzchni 100 m2. Mimo dużego zakresu modulacji chyba jest trochę przewymiarowany.

Tak z ciekawości zapytam kolegów również posiadających ten kocił, jakiej mocy macie kocioł (na tabliczce znamionowej z lewej strony) i jakiej mocy do tego kotła palnik? U mnie kocioł 20 kW, palnik Pellhard+ 28kW (zakres pracy 8-28kW).

Jeszcze jedno pytanie do pioterkoo, jakie masz wpisane nastawy w sterowniku HT-tronic 900 (nie podałeś mocy tylko nadmuch):
1. moc maksymalna palnika / wyajność nadmuchu przy mocy maksymalnej palnika
2. moc pośrednia palnika / wydajność nadmuchu przy mocy pośredniej palnika
3. moc minimalna palnika / wydajność nadmuchu przy mocy minimalnej palnika

U mnie wygląda to następująco (chyba ustawienia fabryczne):
1. 20 kW / 22%
2. 12 kW / 18%
3. 7 kW / 16 %

Pytanie do SERWIS1 czy mogę ograniczyć progi na poszczególne moce palnika na sterowniku HT-tronic 900 np. do 15 kW/9kW/6kW (nadmuchy też do korekty). Chodzi mi o wolniejsze dochodzenie do temperatury zadanej i ograniczenie liczby rozpaleń (podobno przy rozpaleniu pobiera więcej pelletu i energii elektrycznej no i żywotność grzałki). Czy takie ograniczenie mocy palnik (z nominalnej 28 kW) ma jakieś negatywne skutki np. zmniejszenie sprawności, większa emisja zanieczyszczeń, możliwość uszkodzenia palnika.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 1 dzień temu #8884 przez SERWIS1
Witam

Progi mocy możesz zmniejszyć jednakże nie radzę tego zbytnio ograniczać, ponieważ podczas silnych mrozów zabraknie Ci mocy. Zwiększ Histerezę przejścia na moc minimalną do 5-6, a Histerezę przejścia na moc pośrednią na 10-12. To spowoduje, że kocioł będzie pracował dłużej w mniejszych mocach.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 1 dzień temu - 1 tydzień 1 dzień temu #8886 przez jarsi102
Witam

Dziękuję za szybką odpowiedź. Tak jak pisałem dom 100 m2 zapotrzebowanie budynku w/g projektu przy -20C to 6kW. Wydaje mi się, że obniżenie do 15kW/9kW/6kW nie spowoduje braku mocy nawet przy dużych morozach. Czy nadmuchy 18% - 15% - 13% przy takich progach mocy będą OK?

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 1 dzień temu #8887 przez making
Udało mi się ustawić tak żeby sie nie wyłączał.
H posrednia 10.
H minimalna 5.
Temperatura oscyluje miedzy 64-67 C.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 1 dzień temu #8888 przez pioterkoo
Witam
Ogrzewam 180 m2 około 50 m2 podlogowki, zawór 4d i sterownik pokojowy
Ustawione mam podawanie 11,7 kg/h
moc maksymalna 15kw dmuchawa 16% histereza 10'C pośrednia 10kw 12% 5'C minimalna 6kw 10% histereza kotła 15'C
niedopalkow jest trochę, u teściowej kocioł identyczny pellet z tej samej dostawy z podawaniem 10,3kg/h i ustawieniami fabrycznymi i jakby lepiej dopalony
wychodzi mi zużycie około 40kg na dobę
czy z karty pamięci która siedzi w sterowniki da się coś odczytać? Np ile razy w ciągu doby się odpalal piec.
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.570 s.