Heiztechnik - Producent kotłów

HIT PELLET 24kW ustawienie

6 miesiąc 2 tygodni temu #8889 przez jarsi102
Witam
Pioterkoo dane ile trwał postój,ile palnik pracował w poszczególnych zakresach mocy, ile razy odpalał można odczytać ze sterownika w menu serwisowym->liczniki serwisowe. Co do twoich nastawów to się nie wypowiem, bo sam czekam na opinie SERWIS1 o moich planowanych modyfikacjach mocy i nawiewów. U mnie chyba proporcjonalnie większe nawiewy i mniej niedopałków w popielniku, palę pelletem mieszanym no name trochę spieków jest. Mój kocił 20 kW a dom parterowy 100m2 w tym 50 m2 podłogówka reszta grzejniki. Średnie zużycie od 26 października do dnia dzisiejszego około 15 kg/dobę.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 2 tygodni temu #8890 przez SERWIS1
Witam

Na zdjęciu płomień wydaje się, że jest bardzo jasny więc sugeruje to nadmiar powietrza. Jeżeli masz możliwość to zdejmij osłonę palnika. Po d osłona jest wentylator, który ma swoją przysłonę. Przysłona powinna zasłaniać połowę otworów pozostawionych na wentylatorze (są pozostawione dwa trójkąty to powinny być w połowie zasłonięte). Ważne jest, aby dobrze dokręcić nakrętkę motylkową na przysłonie (aby przysłona się nie przekręciła samoistnie).

Pozdrawaim
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 tydzień temu #9505 przez jarsi102
Witam
Pytanie do SERWIS1 czy warto używać w kotle na pellet trybu pracy palnika w podtrzymaniu? Jaki ustawić maksymalny czas pracy palnika w podtrzymaniu? Sterownik HT Tronik 900.
Pozdrawim

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 tydzień temu #9520 przez SERWIS1
Witam

W przypadku, gdy odbiory w okresie zimowym są bardzo duże i kocioł po wygaszeniu nie czeka zbyt długo na odpalenie (mniej niż 0,5h to warto tę funkcję aktywować.
Czas pracy w podtrzymaniu 30 min
Czas podawania 1,5-2,5s
Czas cyklu 70s
Nadmuch 10%

Przy uruchomieniu należy skontrolować działanie, aby nie dochodziło do przegrzania kotła.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 tydzień temu #9526 przez Markus
Pytanie do SERWIS.

Czy ustawienie nadzoru ma na celu wydłużenie okresu miedzy kolejnymi rozpaleniami , czy też ma zapobiec wygaszaniu i ponownemu rozpalaniu.
Innymi słowy czy ma być taki cykl

Praca - Nadzór - Wygaszanie - Postój - Rozpalanie - Praca
czy też
Praca - Nadzór - Praca

Bo jeśli ten drugi to czemu nie ustawić czas na 60 min.

Pozdrawiam

Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 tydzień temu #9528 przez SERWIS1
Witam

Celem nadzoru jest Praca - Nadzór - Praca.

Czas jest ustawiony na 30 min, ponieważ jeżeli w ciągu 30 min nadzoru (moc około kilku kW) temperatura nie spadnie o wartość histerezy (ustawiana do pracy z trybem nadzoru na 2-3 stopnie C) to warto, aby kocioł się wygasił ze względu na mały odbiór ciepła.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 tydzień temu #9531 przez Markus
Ok, też tak myślę.

Tylko jak ustawić moce w standarcie przy Hk= 2,3 stopnie?

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 tydzień temu #9539 przez SERWIS1
Witam

Moce zostają te same tylko histerezę kotła warto zmniejszyć przy uruchomieniu nadzoru.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 tydzień temu #9545 przez Markus
To trochę dziwne.

Jeżeli H2=10 a H1=4 to przy Hk=3 będzie pracował co najwyżej z mocą 50%

Z doświadczenia wiem że w takiej sytuacji (rozpoczęcia pracy z małą mocą) kocioł będzie się dalej wyziębiał, aż wskoczy na wyższą moc i dopiero wtedy odbuduje temperaturę. Czy jednak nie trzeba zmodyfikować H2 i H1.

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 1 tydzień temu #9547 przez SERWIS1
Witam

Histereza kotła nie ma związku z mocą pośrednią i minimalną. Jeżeli będzie duży odbiór ciepła to temperatura na kotle spadnie o 10 poniżej nastawy i będzie pracował w mocy 100%. Jeżeli odbiór ciepła będzie mniejszy to będzie pracował w mocy pośredniej lub minimalnej.