Heiztechnik - Producent kotłów

Ustawienia pieca Q-eko 20kw

3 tygodni 2 godzin temu #8829 przez massahuku
Witam serdecznie
Posiadam kocioł Q-EKO 20KW pracujący w mieszkaniu 150m2 gdzie jest około 70m podłogówki i 6 grzejników po 10 żeberek ( mieszkanie jest dobrze wyizolowane) jednak nie wiem czy kocioł jest odpowiednio ustawiony. Rozpoczynam grzanie mieszkania po raz pierwszy.
W związku z tym mam pytanie:
1) Jakie powinny być ustawienia pieca?
Na chwile obecną posiadam nw ustawienia sterownika HT-TRONIC 700:

Ustawienia użytkownika
Wydajność dmuchawy - 6%
Palnik w trybie - standard
Tryb pracy kotła - podajnik
Rodzaj paliwa eko groszek 28MJ


USTAWIENIA SERWISOWE

Palnik
Przerwa podawania w podtrzymaniu - 18min
Wzrost obrotów dmuchawy - 4 %
Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 5 s
Czas przesypu paliwa w trybie awaryjnym - 7 min
Ograniczenie wydajności dmuchawy - 20%
Wydajność podajnika 15,5K

Ustawienia kotła:

Histereza 2%
Maksymalna temperatura kotła - 85 C
Temperatura wyłączenia kotła 35 C
Temperatura załączenia pompy - 45 C
Maksymalna temperatura palnika 70 C
Przesłona na wentylatorze otwarta

Bardzo proszę o podpowiedź cz moje ustawienia są akceptowalne ewentualnie proszę o podpowiedź w sprawie ich korekty.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 4 dni temu #8836 przez SERWIS1
Witam

Sprawdź w wersji programu czy masz wybrany model kotła taki jak na tabliczce znamionowej. Kaloryczność paliwa musi być ustawiona zgodnie z węglem jaki posiadasz (masz węgiel 28 MJ - bo ustawienie fabryczne jest 25 MJ).

Przymknij przysłonę na dmuchawie, aby pozostała 1 cm szczelina.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 3 dni temu #8844 przez massahuku
Faktycznie zmniejszyłam szczelinę w wentylatorze a i kocioł ustawiony był na Eko 15 i zmieniłem na Eko 20.
Jeszcze jest taki problem, że ślimak jak by obcieral o rurę doprowadzsjaca groszek czy da się to wycentrowac ?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 1 dzień temu #8847 przez SERWIS1
Witam

Jeżeli ślimak ociera o rurę podajnika to należy odprężyć podajnik.
Poczekaj aż w zbiorniku nie będzie węgla (może zostać 5-10 cm), następnie wkręć stopkę zbiornika, aby zbiornik wisiał w powietrzu. Odkręć stopkę, aby dotknęła podłoża i następnie odkręć ja jeszcze o pół obrotu.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.