Wyłączanie pompy kotłowej podczas ładowania CWU

6 miesiąc 1 tydzień temu #8947 przez Markus
Witam

Mam instalacje opartą o zawór 3D (sterowany RControl EM892 ) oraz dodatkową pompę kotłową (sterowaną z modułu B) zapewniającą ochronę powrotu na poziomie 55 stopni.
Podczas ładowania CWU z ustawionym priorytetem, wyłącza mi się pompa CO (i to jest OK), ale również wyłącza się pompa ochrony powrotu (ta sterowana przez moduł B).
I tu pytanie do SERWISU, czy można tak ustawić parametry, aby nie wyłączała się pompa kotłowa służąca do ochrony powrotu.

Pozdrawiam

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #8949 przez SERWIS1
Witam

W przypadku priorytetu wyłączą się wszystkie pompy instalacji. Prawdopodobnie pompę ochrony masz podłączoną pod pompę mieszacza i włączoną funkcję tylko pompa.
Ta pompa będzie się wyłączała jednakże podczas pracy na samo CWU nie powinno to szkodzić, ponieważ ilość i temperatura wody z CWU nie powinna znacząco obniżyć temperatury powrotu.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #8951 przez laptop
W którymś temacie była poruszana już kwestia podłączenia pompy kotłowej właśnie w module B. Ja podpiąłem swoją pod moduł podstawowy, oznaczenia zacisków "pompa kotła". EcoNet oczywiście uwzględnił ją w swoim schemacie, rysując "mały obieg", ale ustawiając parametr" Temperatura załączenia pompy kotła" na powiedzmy 46, nic nam nie daje. Sygnał idzie na pozostałe pompy i po spadku tej wartości wszystkie robią "off". Co producenci mieli na myśli tak to ustawiając? Bo opis wyraźnie wskazuje na -pompę kotła-, a nie -pompy instalacji- czy jak to tam by nie nazwał.
Nie pamiętam już dokładnie ale chyba sterowanie pompą/mieszaczem/siłownikiem od podłogi mam realizowane z modułu podstawowego, a pompą/mieszaczem/siłownikiem CO poprzez moduł B.

PellasX revo 8-35kW, S.control + ecoSTER TOUCH + moduł bufora/mieszaczy + ecoNet 300.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu - 6 miesiąc 1 tydzień temu #8952 przez Markus
Dokładnie tak, pompę ochrony mam podłączoną pod pompę mieszacza w module B i włączoną funkcję tylko pompa.

Podczas normalnej pracy (bez CWU) temperatura powrotu waha się w zakresie 53-57 stopni.
Natomiast podczas ładowania CWU spada do około 47 stopni.

Jest to wprawdzie chwilowe, czas tego obniżenia waha się miedzy 15 a 30 minut, zależy w jakim miejscu cyklu kotła ( i temperaturze) rozpocznie się ładowanie CWU, ale... jest.

Pozdrawiam

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #8953 przez MateuszZurek

laptop napisał: W którymś temacie była poruszana już kwestia podłączenia pompy kotłowej właśnie w module B. Ja podpiąłem swoją pod moduł podstawowy, oznaczenia zacisków "pompa kotła". EcoNet oczywiście uwzględnił ją w swoim schemacie, rysując "mały obieg", ale ustawiając parametr" Temperatura załączenia pompy kotła" na powiedzmy 46, nic nam nie daje. Sygnał idzie na pozostałe pompy i po spadku tej wartości wszystkie robią "off". Co producenci mieli na myśli tak to ustawiając? Bo opis wyraźnie wskazuje na -pompę kotła-, a nie -pompy instalacji- czy jak to tam by nie nazwał.
Nie pamiętam już dokładnie ale chyba sterowanie pompą/mieszaczem/siłownikiem od podłogi mam realizowane z modułu podstawowego, a pompą/mieszaczem/siłownikiem CO poprzez moduł B.

Ciekawe,
Też mam pompę kotła ale econet nie rysuje mi dodatkowego obiegu.
Możesz wrzucić screen z schematu jaki ci prezentuje?

Dziękuję.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #8955 przez Markus
Moja instalacje z pompą kotłową w module B , Econet pokazuje tak jak poniżej.

Na czujniku temperatury spalin mam podłączony czysty powrót z instalacji.
Natomiast mieszacz nr 2 odpowiada za utrzymanie powrotu do kotła na poziomie 55 stopni.

Pozdrawiam

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #8975 przez laptop
Mój schemat wygląda podobnie. Nie jest on oczywiście dokładnym odzwierciedleniem posiadanej instalacji. Może nie do końca jasno to napisałem wcześniej bo "mały obieg" to pompa pomiędzy zasilaniem, a powrotem ale rozchodzi się o możliwość ustawienia dla niej innej temp. załączenia niż dla tych pozostałych. A tego chyba brak.

PellasX revo 8-35kW, S.control + ecoSTER TOUCH + moduł bufora/mieszaczy + ecoNet 300.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 1 tydzień temu #8982 przez SERWIS1
Witam

Wszystkie pompy załączają się od jednej "temperatury załączenia pomp".
Rozróżnienie ich załączania nie zapewni niczego lepszego. W celu ochrony powrotu najważniejszym parametrem jest temperatura kotła - przy braku odpowiedniej temperatury na kotle żadne sztuczki nie pomogą.

W celu utrzymywania wysokiej temperatury kotła warto podnieść temperaturę załączenia pomp do 50 stopni lub wyżej (zależnie od nastawy).

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik