Heiztechnik - Producent kotłów

Red daspell 15kw palnik pell hard 20kw. Niedopalony cząstki peletu.

7 miesiąc 1 tydzień temu #9477 przez SERWIS1
Witam

A jakie masz nadmuchy na mocy 100, 50 i 30%?
Nie schodź z nadmuchem poniżej 25% bo wentylator może się zatrzymać.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 1 tydzień temu #9480 przez Mruwcook
100 37
50 33
30 28

Nadzor 24

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 1 tydzień temu #9492 przez SERWIS1
Witam

Ustaw:
100 - 34%
50 - 30%
30 - 26%

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 1 tydzień temu - 7 miesiąc 1 tydzień temu #9497 przez Mruwcook
Ok wrócę do domu i tak zrobię.

Pytanie w sprawie osady, koloru popiołu.
Zauważyłem na przeciwleglej ścianie palnika ciemny osad na środku i małymi plamami szarości, jasnej szarości.
W załączniku zdjęcia owej ściany, wymiennika, oraz komory palnika.
Powód do zmartwień czy raczej nadmierna przesada z mojej strony?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 1 tydzień temu #9519 przez SERWIS1
Witam

Ogólnie jest ok.
Zmniejsz jeszcze nadmuchy o 1-2%.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 3 dni temu #9593 przez Mruwcook
Witam.
Temat ciągne dalej. Dziś przyszedł Zawirowacz, wstawiony bez dokonywania żadnych korekt, jedynie przy rozpalaniu z 37 podniosłem na 40 nadmuch.
Jak narazie po 3 godzinnej obserwacji jestem pozytywnie nastawiony. Ograniczylem się do samej kontroli płomienia i wygląda on dłuższy, mocniejszy, efektywniejszy. Zobaczymy co będzie dalej.
Pod. 7.6
Kal. 5.2
Tem. 70 histeria 15
H1 10
H2 4
100 34 % 7.6s
50 30% 4.2s
30 26% 2.7s

Nadzór jestem w fazie dostrajania go obecnie
Czas 10 min
Pod. 1.8s
Czas pra. 21 s
Nad. 25%

Komin wysokość 10m.
Nieszczęsna średnica to owal 19x13

Pytanie. Jak wyglądają wasze ustawienia nadzoru. W mojej konfiguracji podbija on mi 2 stopnie max 3 stopnie ponad zadaną.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 3 dni temu - 7 miesiąc 1 dzień temu #9594 przez Markus
Zastanawiam się jaki sens ma nadzór ustawiony na 10 min.
Zadaniem nadzoru jest utrzymanie żaru, tak aby ominąć wygaszanie i potem rozpalanie. Jeśli podtrzymuje 10 min a potem wygasza, to szkoda pelletu na podtrzymanie.
Ostatnio SERVICE pisał o tym, ustawił czas na 30 min, ale zmniejszal też Histereze kotla do 3 stopni, tak aby kocioł co pewien czas się włączal.
Przecwiczylem to przez kilka dni, z tym że ustawiłem Hk na 4 stopnie a czas nadzoru na 60 min. Palnik załączał się średnio co 50 min na 15 min. Dosyć stabilnie palił ale to mam sens przy większych poborach jak jest mróz.
Ja mam w czasie nadzoru podawanie 2.3s cykl 70 s i nadmuch 20%. Wydajność podajnika 9.3kg/h
Pozdrawiam
Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 1 dzień temu #9615 przez Mruwcook
Ponawiam temat. Na obecnych ustawieniach spalanie wygląda wręcz pięknie.
W tym momencie martwią mnie tylko krótkie postoje tak mi się wydaje iż krótkie.
Postój trfa średnio 40 min. W tym momencie piec pracuje bez nadzoru. Po zamontowaniu zawirowacza dużo szybciej dochodzi do zadaniej i logicznie wzrosła mi ilość rozpalen na dobę. Komin jest 10m wysokości 19x13 owal. Czy rck zamontowane zaraz za piecem na róże doprowadzającej spaliny do komina wpłynie dość znacznie czy raczej niebardzo.
Pytanie 2 odnośnie zetki. Wyczytałem gdzieś w necie iż powietrze w niej płynące powinno wiać w czasie pracy wentylatora, natomiast w postoju owo powietrze nie powinno napływać do kotłowni.
U mnie wygląda to tak że wieje cały czas z taką samą siła sprawdzam ręką.
Chyba że jestem w błędzie.
Dzięki za pomoc.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 21 godzin temu #9616 przez MateuszZurek

Mruwcook napisał: Ponawiam temat. Na obecnych ustawieniach spalanie wygląda wręcz pięknie.
W tym momencie martwią mnie tylko krótkie postoje tak mi się wydaje iż krótkie.
Postój trfa średnio 40 min. W tym momencie piec pracuje bez nadzoru. Po zamontowaniu zawirowacza dużo szybciej dochodzi do zadaniej i logicznie wzrosła mi ilość rozpalen na dobę. Komin jest 10m wysokości 19x13 owal. Czy rck zamontowane zaraz za piecem na róże doprowadzającej spaliny do komina wpłynie dość znacznie czy raczej niebardzo.
Pytanie 2 odnośnie zetki. Wyczytałem gdzieś w necie iż powietrze w niej płynące powinno wiać w czasie pracy wentylatora, natomiast w postoju owo powietrze nie powinno napływać do kotłowni.
U mnie wygląda to tak że wieje cały czas z taką samą siła sprawdzam ręką.
Chyba że jestem w błędzie.
Dzięki za pomoc.


Cześć,
RCK najwięcej daje jak wieje i ewentualnie jak masz znacznie większy ciąg komina niż jest to potrzebne.
Z Z-tki wieje cały czas ponieważ wentylacja wywiewna zaciąga powietrze z kotłowni oraz komin pieca także to powietrze wyciąga.
U mnie wzrasta ten powiew w czasie pracy kotła.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 16 godzin temu - 7 miesiąc 14 godzin temu #9617 przez Mruwcook
30 minut postoju to nie jest rewelacyjny wynik.
Co może to poprawić?

2 pytanie. Czy w waszych kotłownia Ch przy morzach - 16 trochę w dół trochę w górę. W kotłowni też jest chłodno?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.