3 miesiąc 2 tygodni temu #9453 przez slimak2405
Witam mam kocioł lux gl 15kw jakie są optymalne nastawy ogrzewanie podłogowe dwa grzejniki pięć sterowany termostatem ochrona powrotu pompa jaki nawiew max i min i ogólnie główne ustawienia

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 2 tygodni temu #9457 przez SERWIS1
Witam

Sterownik ma wprowadzone nastawy wstępnie. Musisz wykonać sprawdzenie wydajności podajnika według instrukcji na tym forum i wpisać w serwisie. Następnie w przypadku innej wydajności niż fabryczna poprawić czasy podawania paliwa, aby moc na każdym progu była optymalna do wielkości kotła. Regulacja spalania polega następnie na poprawieniu ustawień wentylatora (zależne od komina).
Napisz jaki masz komin, napowietrzenie kotłowni i wydajność podajnika w kg/h a dostaniesz nastawy.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 2 tygodni temu #9464 przez slimak2405
Witam komin fi 200 proszę o nastawy dla 11kg na godzinę i 13.8kg

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 2 tygodni temu #9467 przez SERWIS1
Witam

W przypadku, gdy komin ma około 8m to oznacza, że posiadasz komin do kotła 80-100 kW. Musisz ograniczyć jego ciąg regulatorem ciągu lub innym urządzeniem, ponieważ będzie Ci wychładzał kocioł.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.