Heiztechnik - Producent kotłów

zacinajaca sie klapka przy palniku / przepalona rura od podawania peletu

9 miesiąc 1 tydzień temu #9476 przez mex25
Witam jestem swieżym użytkownikiem pieca peletowego das pell 30 i mam straszne problemy z nowoscią jaka zostala wprowadzona tzn z klapka niby zabezpieczajacą . klapka sie zawiesza - do tego jeszcze w ciagu 2 dni spalila mi sie rura od podawania coś ktoś miał takie problemy ? Zaczyna mnie to irytowac.moze serwis coś pomoze?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 1 tydzień temu #9478 przez SERWIS1
Witam

Spalenie się łącznika elastycznego nie wynika z zawieszającej się klapki (sprawę klapki zgłoś do serwisu). W przypadku zablokowania się klapki paliwo nie spada do palnika i palnik wygaśnie.

Łącznik elastyczny jest zabezpieczeniem jak bezpiecznik na instalacji elektrycznej.

Cofnięcie płomienia i spalenie się łącznika wynika z kilku spraw:
1) Brak napowietrzenia kotłowni - paliwo nie jest spalanie na palniku i jego nadmiar zalega odbijając płomień.
2) Zalegająca szlaka na palniku - płomień jest odbijany do podajnika co powoduje spalenie się łącznika.
3) Brak ciągu kominowego.
4) Zabrudzony wymiennik kotła uniemożliwiający przepływ spalin.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 1 tydzień temu #9479 przez mex25
odpowiadam
1) Odpowietrzenie z zewnatrz - rura 150 mm. 20 cm nad posadzka wewnatrz (kotłownia w piwnicy)
2) Szlaka(popiół) pellet wirex wiec chyba dobra jakość) jest w palniku ,ale żeby go nie bylo musiałbym czyscic palnik co dzien ( może zmienić ustawienia czyszczenia?)
3) Komin 240/240 mm , wysokość 7m wciąga gazete ssie lepiej niz nie jedna ... hehe
4) Wymiennik kotła (chodzi o sprężyny ?) czyszczony 4 razy na miesiąc czyli co tydzień troche często

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 1 tydzień temu - 9 miesiąc 1 tydzień temu #9481 przez Markus
Witam

Podaj jakie masz ustawione nadmuchy na poszczególnych poziomach.

Proponuje raz dziennie podczas postoju sprawdzić i ewentualnie wygarnąć spieki z palnika.
Ja palę od roku tym samym peletem, a są takie dni, że rynna palnika czysta, a czasami zbierze się spiek.

Jak zbierze się go bardzo dużo, to może niestety odbić płomień do wnętrza podajnika nr 2.

Pozdrawiam

Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 1 tydzień temu #9482 przez Patrol
Z samą rurą tragedii nie ma, bo ostatnio miałem za niecałe 18zł/metr, musisz tylko zadbać o to, żeby się problem nie powtórzył.

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 1 tydzień temu #9485 przez mex25
Bede dzis w kotłowni po południ więc podam CI , ale z tego co wiem wczoraj byl monter i wrócił do ustawien serwisowych.
Wieczorem ok godz 18 dzwonił do mnie kierownik budowy i powiedział ze jest strasznie zadymiona kotłownia . Dym wydobywał się z klapki tzn z otworów osłony gdzie osadzony jest pręt klapki . SIEKIERA STAJE , OCZY SZCZYPIĄ ,nie da sie wysiedziec 2 min . Monter stwierdził ze piec sie musi wypalić , ustawienia musząbyć na maxa , na tym etapie pracy pieca nie może być mowy o oszczędnościach ( CURVA piec chodzi juz ponad miesiąc , ile on sie ma wypalac?) Może ktos miał taki problem . Ha wlasnie dostałem tel z budowy ze pelet sie zawiesił i nie udana próba rozpalenia o 03: XX . Zawiesza sie 2 -3 razy na dobe . jeszcze jedno pytanie kolego masz też tą zjebaną klapke

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 1 tydzień temu #9486 przez mex25
Tak wiem ze nie ma . ale spaliła sie dwa razy w ciągu 48 godzin . wczoraj o 10 :00 ja wymienili a o 15 była cała zakopcona . Ja sie dziwię jak te piece działały bez tej klapki.teraz po otwarciu zasobnika przy 2/3 zapelnienia peletem mam w nim ciemno od dymu , jak i w kotłowni . napowietrzenie kotłowni jak i ciąg + wyciąg wentulacji wydaje mi sie ze jest super (monter jest tego samego zdania a założyli ponoć juz kilkadziesiąt takich piecy ale u mnie spotkali sie pierwszy raz z takimi problemami) Znajomi maja piece na pellet i mówią że są to piece prawie bez obsługowe (tylko sypiesz raz na 2 tygodnie czyścisz ,ot cała robota) ,więc tez sie na taki zdecydowałem ale mina na razie straszna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 1 tydzień temu #9487 przez mex25
wszyscy znajomi palą wirexem

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 1 tydzień temu #9488 przez Markus
Coś jest nie tak z kominem, a dokładnie ciągiem kominowym.
Ale żeby był ciąg, to i potrzebny jest dobry nawiew.
Piszesz, że masz dobre odpowietrzenie:
"Odpowietrzenie z zewnatrz - rura 150 mm. 20 cm nad posadzka wewnatrz (kotłownia w piwnicy)"

Jeżeli dobrze rozumiem to jest tzw. Zetka - czyli nawiew . Na zewnątrz rura pobiera powietrze wysoko, przy suficie i w pomieszczeniu schodzi na dół do podłogi (20 cm nad). To jest miejsce czerpania powietrza, gdy kocioł pracuje.
Oprócz tego przy suficie powinna być kratka wentylacyjna.

Mój kocioł tej klapki nie ma, ale nie miałem, żadnych historii z wypalaniem i dymem z tego powodu. Jak coś się wypalało to poszło w komin.
Przy dobrym ciągu (za duży to też nie za dobrze) jak delikatnie otworzysz drzwiczki, to nic nie powinno buchać na zewnątrz, tym bardziej przy zamkniętych drzwiczkach.
A i jeszcze jedna sprawa, czy masz zamkniętą klapę zasobnika pelletu?

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 1 tydzień temu #9489 przez mex25
Co do zetki wszystko sie zgadza tak jak piszesz (napowietrza aż po kostkach ciągnie) . Kratka wentylacyjna tez jest nad sufitem i wciaga powietrze b.dobrze (czuć wyciągające powietrze na dłoni z 5 cm od niej) , zresztą robili to monterzy pieca mają kilkuletnie doświadczenie. Klapa zamknięta .jest tam uszczelka więc nic z zasobnika sie nie wydobywa. Dopiero po otworzeniu klapy jest siekiera ze nie widze pelletu ktory wypałnia 2/3 zasobnika .Nie wiem co do ciągu co to znaczy za duży lub za maly. po otworzeniu środkowych drzwiczek w piecu na maxa czuc ciepłe powietrze ale iskry ida w komin i nic sie nie dymi

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.