Mam zainstlowany kocioł, w którym ochrona powrotu jest realizowana za pomocą zaworu 3D.
Mam jednak wątpliwość co do prawidłowości podłączenia zaworu. Hydraulik wykonał podłączenie według rysunku 2 schemat, w którym przy osoągnięciu na powrocie z bufora temeratury 55 st, zawór otwiera wszyskie wejścia/wyjścia.
Według mojej opinii prawidłowe podłączenie powinno być według rysunku 1 schemat, gdzie również mamy zapewnioną ochronę kotła, a po nagrzaniu całego bufara do 55 st zawór odcina którtki obieg i puszcza całość tylko na bufor.

Pytania dodatkowe:
Czy są jakieś dedykowane moduły rozszerzające, dzięki którym istnieje mozliwość ładowania bufora ciepła?
Czy po podłączeniu modułu MZ-2 będzie możliwość sterowania ładowania bufora?
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 3 dni temu #9951 przez mysza01b
Witam,
Bardzo proszę Serwis o odpowiedź.
Z góry dziękuję.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 1 dzień temu #9952 przez SERWIS1
Witam

Żaden z powyższych przykładów nie jest układem chroniącym powrót kotła. Ochrona powrotu zaworem 3 drogowym polega na montażu zaworu na powrocie - powrót z instalacji do prawego wejścia, pionowo w górę do podłączenia z zasilanie i w lewo do kotła. Ochrona powrotu jest wtedy realizowana poprzez czujnik zaworu, który należy zamontować na powrocie do kotła. Najważniejsze w takim układzie jest prawidłowe ustawienie serca zaworu aby w przypadku zbyt niskiej temperatury powrotu zamykało powrót z instalacji. Pompa w takim wypadku musi być zamontowana na powrocie do kotła.
Za kilka miesięcy będzie dostępny dodatkowy moduł bufora do sterowników Brager.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 1 dzień temu #9953 przez mysza01b
Witam,
Dziękuje za odpowiedź, ale czy schemat 1 nie jest właśnie tym co Pan opisał, z tą różnicą, ze pompa i zawór jest na zasileniu?
Czujnik mamy na powrocie i do momentu osiągnięcia 55stopni, zawór jest zamknięty na pełny obieg.
Do uzyskania temperatury 55 stopni, mamy krótki obieg.
Czy się mylę?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 1 dzień temu #9954 przez mysza01b
Ps.
Czy znana jest orientacyjna cena modułu do bufora?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 7 godzin temu #9955 przez SERWIS1
Witam

Schemat 1 przedstawia sytuację gdy ograniczamy ilość wody płynącej na instalację w przypadku niskiego powrotu.
Schemat, który opisałem ograniczy ilość zimnej wody płynącej z powrotu instalacji.
Moduł bufora będzie kosztował 615 zł brutto.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik