Heiztechnik - Producent kotłów

Pomoc w ustawieniach spalania (spieki)

1 miesiąc 50 minut temu #10288 przez Igor1405
Witam mam problem z ustawieniami pieca bardzo dużo nie spalonego węgla o spieki

Temperatura kotła 66
Przerwa podawania paliwa dla pracy 10s to 56s
Wydajnosc dmuchawy 14%
Tryb pracy palnika Standart
Przerwa w podtrzymaniu 23 min
Wzrost obrotów dmuchawy 4%
Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 15s
Ograniczenie dydajnosci dmuchawy 25%
Wydajność podajnika 15.5
Histereza kotła 2c
Tempetstura załącznika pomp 45c
Typ dmuchawy 07/dm85
Temperatura podajnika 44c
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 tygodni 2 dni temu #10295 przez SERWIS1
Witam

Jaka jest średnica kanału napowietrzającego kotłownię?

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 tygodni 2 dni temu #10307 przez Robson1916
Jakaś spora ta wydajność podajnika:) i histereza nie za mała?:)

Red DasPell 20 kW, + 250 L zbiornik CWU

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 3 dni temu #10384 przez Igor1405
Temperatura kotła 66
Temperatura cwu 50
Temperatura podajnika 55
Temperatura powrotu 57
Temprrstura zaworu. 1=62
Przerwa podawania dla 10s =56s
Wydajnosc dmuchawy 10
Tryb Standart
Przerwa w podtrzymaniu 23min
Wzrost obrotów 4%
Czas dmuchawy w podtrzymaniu 15s
Ograniczenie wydajności dmuchawy 25%

W mojej piwnicy nie ma napowietrzania, jest tylko komin wentylacyjny!!!

Proszę o podpowiedź myślę też o tym eko groszku co kupiłem czy jest dobrej jakości, dużo w nim miały i jest strasznie drobny, w piecu jest też dużo sadzy. Przez dobę wynosze 2 wiaderka 10 litrów tego co możecie zobaczyć na zdjęciach.
Dziękuję za zainteresowanie tematem
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 2 dni temu #10403 przez Markus
Brak kanału napowietrzajacego tzw. Zetki to bardzo poważna sprawa. Może dojść do zatrucia tlenkiem węgla czyli czadem. Inne problemy z niedopaleniem, będzie można analizować po wykonaniu Zetki o odpowiedniej średnicy.

Pozdrawiam
Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 1 dzień temu #10405 przez Igor1405
Witam dzisiaj zrobiłem napowietrzanie piwnicy, odczekam kilka dni zobaczę czy coś się zmieniło.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 3 dni temu #10506 przez Igor1405
Napowietrzanie zrobione, ale bez zmian. Dużo spada z paleniska nie spalonego eko groszku nawet czas podawania już wydluzylem do 65s ale też nic nie pomaga, podniosła się temperatura podajnika na 48c

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 3 dni temu #10508 przez Igor1405
Pomocy już nie daje rady, Serwisant podał mi nastawy ale kazał mi wprowadzić dane innego kotła aby wydłużyć czas podawania do 65s, wczoraj piec wyczyscilem sadzy było bardzo dużo ale do rzeczy dzisiaj po 12 godzinach proszę zobaczyć ile jest nie spalonego eko groszku, nie wiem co mam robić może jakaś pomoc z waszej strony??
Przesłona na wentylatorze jest dosyć dużo otwarta.
Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 2 dni temu - 2 tygodni 2 dni temu #10513 przez Markus
Witam.
Igor1405, te zdjęcia są zrobione podczas pracy czy podczas podtrzymania. Bo jeśli podczas pracy, to ogień dla mnie jest zbyt leniwy. Wydaje mi się że powinno być więcej powietrza. Dobrze byłoby aby wypowiedział ktoś z forumowiczów kto ma kocioł na ekogroszek. Ja mam peletowca, chociaż pomagałem koledze przy podobnym kotle z Pleszewa i podczas pracy ogień był jaśniejszy o praktycznie ogarniał cały kopiec.

I jeszcze jeden temat pod rozwagę, uszczelnienie silikonem podajnika.

Pozdrawiam
Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 2 dni temu #10517 przez Igor1405
Witam zdjęcie zrobione podczas podawania węgla w podtrzymaniu, nadmuch ustawiony na 10%,, co do uszczelnienia to nie w tym kotle u mnie jest obrotowy. Walczę z tym ostro ale nie mogę sobie poradzić dużo tego ekogroszku też idzie hmmmmm poczekam może ktoś odpisze z Heiztechnik bende bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam i dziękuję za zaintetesowanie