Heiztechnik - Producent kotłów

temp.zadana mieszacza vs.obniżenie temp. mieszacza od termostatu vs.temperatura

3 tygodni 5 dni temu #10350 przez mario24
witam
jak te wszystkie parametry mają się do siebie? co to jest obniżenie temp. mieszacza od termostatu ? Na piecu miałem ustawioną temp zadaną mieszacza podłogówki 35 st., obniżenie temp. mieszacza 5 st., na regulatorze w salonie temp. zadana ustawiona na 23 st. Temperatura rzeczywista wyświetlana na reg. pokoj. wynosiła prawie 25 st. Dlaczego temp rzeczywista w pomieszczeniu jest wyższa od zadanej na regulatorze pokojowym? Rozumiem że temp. zadana mieszacza to temp. do jakiej ma sie nagrzewać woda w podłogówce, czym jest to obniżenie temp. mieszacza od termostatu ? Jak to poustawiać , aby można było faktycznie temp. w pomieszczeniu regulować regulatorem pokojowym , bo w tej chwili nie da sie regulować a sam regulator pełni tylko role termometru pokojowego.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #10351 przez Markus

mario24 napisał: witam
jak te wszystkie parametry mają się do siebie? co to jest obniżenie temp. mieszacza od termostatu ? Na piecu miałem ustawioną temp zadaną mieszacza podłogówki 35 st., obniżenie temp. mieszacza 5 st., na regulatorze w salonie temp. zadana ustawiona na 23 st. Temperatura rzeczywista wyświetlana na reg. pokoj. wynosiła prawie 25 st. Dlaczego temp rzeczywista w pomieszczeniu jest wyższa od zadanej na regulatorze pokojowym? Rozumiem że temp. zadana mieszacza to temp. do jakiej ma sie nagrzewać woda w podłogówce, czym jest to obniżenie temp. mieszacza od termostatu ? Jak to poustawiać , aby można było faktycznie temp. w pomieszczeniu regulować regulatorem pokojowym , bo w tej chwili nie da sie regulować a sam regulator pełni tylko role termometru pokojowego.


Witam

Jeżeli "obniżenie temp. mieszacza 5 st" - to jest ten parametr o którym dalej piszesz "czym jest to obniżenie temp. mieszacza od termostatu ?" to sprawa wygląda następująco:
Mieszacz daje na podłogę temp. 35 st. Jeżeli masz prawidłowo podłączony termostat pokojowy (zakładam że ten bezprzewodowy) to działa on następująco:
Jeżeli w pomieszczeniu temperatura przekroczy zadane 23 st. to termostat przechodzi w stan rozwarcia i taki sygnał wysyła do regulatora i wtedy na mieszaczu zostaje obniżona temperatura o rzeczone 5 st. do 30 st. I tyle. Więcej nie ma żadnej innej komunikacji. Jeżeli w pomieszczeniu temperatura spadanie poniżej 23 st, to termostat będzie w stanie zwarty i powróci na mieszaczu do temperatury 35 st. i tak ciągle.

Jeżeli nadal masz w pomieszczeniu 25 stopni, to oznacza że tak naprawdę mieszacz cały czas daje temperaturę 30 st. ( 35 -5 ) bo termostat cały czas jest powyżej 23 st. Trzeba doświadczalnie zmniejszyć temperaturę zadaną na mieszaczu. Można na początek zmniejszyć do 30 (wtedy na podłogę pójdzie 25) i zobaczymy czy w pomieszczeniu spadnie poniżej 23 stopni, wtedy termostat pokojowy zacznie pracować, czyli nie będzie obniżał temperatury na mieszaczu. Trochę to jest skomplikowane , ale tylko na początek. Również można zmodyfikować te 5 stopni (może to być za dużo jak temperatura ustabilizuje się przy 23 st.).

Potem można w to włączyć obniżenia nocne na termostacie (tzw. temp. ekonomiczna), no i jak ktoś chce dodatkowo obniżenia nocne na samym mieszaczu.
Ale tego raczej nie stosuje się w podłogówce, ze względu na dużą bezwładność tego ogrzewania.

Pozdrawiam

Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #10353 przez mario24
dziękuję za szybką odpowiedz. Ustawiłem temp. zadaną mieszacza na 30 st. i obniżenie 5 st. Zobaczymy .
P.S. regulator pokojowy - przewodowy

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #10354 przez Markus
Możesz podać typ kotła i typ termostatu.
Bo te bezprzewodowe maja tylko taką prostą komunikacje, natomiast przewodowe (połączone czterozylowym kablem) mogą więcej.

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #10355 przez mario24
kocioł pelletowy RED Daspell 20kW
regulator TECH 292v3
regulator podłączony jest z piecem za pomocą dwóch żył

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #10360 przez Markus
Te model działa, tak jak opisałem.
Pozdrawiam

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.