Heiztechnik - Producent kotłów

Hit Pellet 15 kW - optymalne ustawienia

1 miesiąc 2 tygodni temu #10087 przez mysiul
Proszę o pomoc w ustawieniach ponieważ mam jakiś taki byle jaki płomień i widzę, że pellet nie wypala się do końca.

Moje ustawienia:

Menu palnik

Maksymalna moc palnika 15 kW
Wydajnosc dmuchawy max 22%
Histereza przejścia na moc pośrednią 10 C
Pośrednia moc palnika 10 kW
Wydajność dmuchawy pośrednia 16%
Histereza przejścia na moc pośrednią 5 C
Minimalna moc palnika 6 kW
Wydajność dmuchawy moc min 15%
Histereza kotła 15 C

Menu serwisowe
Wydajność podajnika - 8,6 kg
Kaloryczność 5 kW
Próg detekcji płomienia 25%
Czas nieczułości detekcji płomienia 60 sek

Ustawienia rozpalania
Czas pracy paliwa przy rozpaleniu 70 sek
Wydajność dmuchawy podczas rozpalania 15%
Maksymalny czas rozpalenia 6 min
Wydajność dmuchawy przy rozpaleniu 18%
Czas nadmuchy przy rozpaleniu 40 sek
Czas rozgrzania grzałki 10 sek
Czas pracy z mocą minimalną 2 min.
Czas podawania paliwa przy rozp. 70 sek

Ustawienie pracy
Czas cyklu pracy podajnika - 20 sek
Wydłuzenie cyklu pracy podajnika 5 sek
Czas detekcji braku płomienia 1 min

Ustawienia wygaszania
Maksymalny czas wygaszenia 10 min
Minimalny czs wygaszenia 2 min

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 2 tygodni temu #10100 przez Robson1916
Witam Kolego. Czy przeważyłeś Pellet? po przeważeniu Pelletu można dopiero właściwie wszystko poustawiać.

Red DasPell 20 kW, + 250 L zbiornik CWU

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #10135 przez SERWIS1
Witam

Jakiego pelletu używasz? z drewna czy innego materiału?

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #10142 przez mysiul
Pellet sosnowy.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #10144 przez mysiul
Pellet przewazony, 1,43x6=8,60

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #10145 przez SERWIS1
Witam

Wielkość płomienia jest uzależniona od mocy, na której pracuje aktualnie palnik. Możesz delikatnie zmniejszyć nadmuch na mocy minimalnej i pośredniej oraz maksymalnej.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #10148 przez mysiul
Ok jest znaczna poprawa, tylko, ze mialem ustawiona temp kotla 60-45 i zauwazylem czarna sadze na sciankach pieca. Jak zmienie temp na 70-55 juz jej nie bedzie czy chodzi o jakies jeszcze inne ustawienia?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu - 1 miesiąc 1 tydzień temu #10149 przez MateuszZurek

mysiul napisał: Ok jest znaczna poprawa, tylko, ze mialem ustawiona temp kotla 60-45 i zauwazylem czarna sadze na sciankach pieca. Jak zmienie temp na 70-55 juz jej nie bedzie czy chodzi o jakies jeszcze inne ustawienia?

Jeżeli to były czarne zacieki to nie powinno ich być przy takich ustawieniach.
Sadza może wynikać ze zbyt małej ilości powietrza.
Poobserwuj płomień. Tylko zrób to szybko, takie szybkie otwarcie i rzut okiem na języki płomienia. Jak potrwa to za długo to do pieca dotrze lewe powietrze i pomiar będziesz miał zakłamany.
Jak języki są:
- żółte to powinno być OK.
- czerwone to za mało powietrza.
- białe to za dużo

Sprawdź także popiół.
Powinien być drobny, bez większych gródek i niedopalonego paliwa.
Jak palnik wyrzuca niedopalony pellet to albo masz za duży nadmuch albo za dużo paliwa na palniku i zanim zdąży się wypalić jest wypychane z palnika.
Możesz poczytać na przykład doktor_pelet lub inne strony.
Tu na forum wielokrotnie temat regulacji jest przerabiany.

Jak czytam twój pierwszy post to mam wrażenie, że te nadmuch są strasznie nisko ustawione.
Rzuć okiem na dokument Sugerowane nastawy - kotły peletowe i wróć do nastaw sugerowanych, zwróć uwagę, że te nastawy są do konkretnej wydajności podawania paliwa, a następnie po obserwacji zacznij je dostosowywać do swojej sytuacji.

Do obliczeń możesz użyć excela przygotowanego przez Patrol. Był załączony do wątku Parametry pracy - obliczanie mocy palnika pellas X


Czy masz poprawny zaciąg powietrza do kotłowni?
Czy masz regulator ciągu kominowego?

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #10197 przez mysiul
Które dokładnie parametry należy zmienić wg tych sugerowanych ustawień jeżeli dotyczą one wartości 10,5kg/h ?
Jeżeli u mnie jest 8,60 kg/h to chciałem je pomniejszyć o 18,10% (proporcjonalnie)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #10198 przez MateuszZurek

mysiul napisał: Które dokładnie parametry należy zmienić wg tych sugerowanych ustawień jeżeli dotyczą one wartości 10,5kg/h ?
Jeżeli u mnie jest 8,60 kg/h to chciałem je pomniejszyć o 18,10% (proporcjonalnie)

Zasadniczo to Tak.
Zmieniasz wydajność podajnika, czasy podawania oraz nadmuch.
W poprzednim poście podałem namiary na Excela przygotowanego przez patrol. Tam podajesz kg podawania i możesz sobie dobrać czas aby odpowiadał twojemu piecowi.

Tylko mała uwaga.
W poniższym wątku Dżorcz napisał, że serwis mu powiedział, że nastawy sugerowane nie są do pieca hit Pellet. Nie wiem jakim cudem, może o powietrze chodzi albo o zgarnia z szlaki. Miej to na uwadze i może zadzwoń do serwisu aby podali ci sugerowane nastawy do twojego pieca.
www.heiztechnik.pl/index.php/forum/5-kot...czy-dobra-instalacja