Heiztechnik - Producent kotłów

Q Pellets Duo

6 lata 8 miesiąc temu #1285 przez SERWIS
Witam

Nie obawiaj się, wszystko jest w porządku.
Jak napisałeś, kocioł pracuje w trybie FUZZY LOGIC. Istotą tego programu jest, aby tak dostosować produkcję ciepła do jego zapotrzebowania, aby kocioł pracował w trybie ciągłym z optymalną mocą.
Kocioł zacznie się wyłączać w momencie, gdy zapotrzebowanie na ciepło w obiekcie będzie niższe niż minimalna moc kotła i wtedy to temperatura zadana zostanie przekroczona a kocioł się wyłączy.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 7 miesiąc temu #1293 przez gustdelf
Witam,

Czy kocioł q pellet duo posiada opcje automatycznego przejścia ze spalania na ruszcie wodnym do spalania pelletem

I przy okazji kocioł q bio duo w opisie jako głowne paliwo jest podane zboże i pellet kocioł wyglada na konstukcje z podajnkiem ślimakowym jakie jest w takim razie zabezpieczenie przed tzw cofką czy ten piec będzie palił pellety tak samo dobrze jak q pellet duo czy ma zapalarkę a jeśli ma to podobnie jak q pellet duo czy możne automatycznie przechodzić ze spalania na ruszcie do spalania pelletu?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 7 miesiąc temu #1297 przez SERWIS
Witam

Tak, automatyka kotła pelletowego pozwala na automatyczne przejście z trybu ruszt do trybu pellet.

Kocioł Q BIO wyposażony jest w palnik rynnowy z podajnikiem ślimakowym bezpośredniego działania. Zabezpieczenie przed cofnięciem żaru wykonane jest w formie strażaka z zaworem termicznym i gaszeniem wodnym na rurze podajnika.
Do spalania pelletu lepiej nadaje się kocioł Q PELLET DUO, lecz w nim można spalać tylko pellet drewniany dobrej jakości. W Q BIO można palić każdym pelletem bez zwracania uwagi na pochodzenie, jak również można spalać zboża i w przypadku kotłów do 25 kW można spalać także węgiel groszek o granulacji do 31 mm.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 7 miesiąc temu #1306 przez gustdelf
SERWIS napisał:

Witam

Tak, automatyka kotła pelletowego pozwala na automatyczne przejście z trybu ruszt do trybu pellet.

Pozdrawiam



Super wiadomość, jeszcze tylko jedno czy można w przypadku q pellet duo stosować instalacje z buforem tzw. 2 w 1 (miałby to być w przyszłości łacznik z instalacją solarą). Jeśli tak czy w przypadku zakupu serwis będzie konsultowal z instalatorem jak to jalepiej połaczyć bo z tego zo się orientuje rozwiązań jest kilka.


Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 7 miesiąc temu #1309 przez SERWIS
Nie widzę żadnych przeciwwskazań dla montażu kotła w układzie z buforem.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 7 miesiąc temu #1329 przez gustdelf

Witam

Niestety kocioł Q Pellet służy tylko do spalania pelletu i to bardzo dobrej jakości gdyż posiada on palnik tzw. wrzutkowy i problemem jest szlaka.
Owies wytwarza bardzo dużo szlaki i palnik zapchałby się.
Do spalania owsa służy palnik BIO w kotłach typu BIO EKO lub BIO EKO Duo.
Co do zużycia pelletu to zależne jest to od wielkości rozbioru ciepła. Kocioł spali tyle paliwa ile potrzebujesz energii. Średnio z kilograma pelletu pozyskujesz około 4 do 4,5 kWh. Sprawność naszych kotłów pelletowych waha się około 90%.
Kocioł nie jest w stanie sam przejść z opalania ręcznego w automatyczne.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik


A oto odpowiedz z tego watku:

Tak, automatyka kotła pelletowego pozwala na automatyczne przejście z trybu ruszt do trybu pellet.


Wiec prosze to teraz dokladnie wyjasnic jak jest w rzeczywistosci i jesli mozna autopmatycznie przejsc do opalania pelletem jak to sie odbywa, poza tym przy zakupie tego kotla, mialo to sie odbyc jutro ale w tym wypadku poczekam, bede wymagal pisemnego potwierdzenia.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 7 miesiąc temu #1331 przez SERWIS
Źle mnie zrozumiałeś.
Q PELLET DUO posiada możliwość przejścia z pracy ruszt na pracę pellet.
Jednak bardzo ważna uwaga, kocioł typu BIO o którym była mowa w poprzednim poście posiada inną automatykę, nie posiada zapalarki i nie wygasza się samoczynnie.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 7 miesiąc temu #1332 przez gustdelf
Raczej zle nie zrozumialem w jednym z moich postow zadalem pytanie w dwoch akapitach jedno dotyczylo q pellet duo odpisal Pan,ze ten kociol moze AUTOMATYCZNIE przejsc z opalania na ruszczie do pracy z pelletem.
W ostatnim moim poscie przytoczylem Pana wypowiedz na pytanie innej osoby o q pellet duo, gdzie odpowiedzil Pan,ze automatycznie nie przechodzi.
Prosze tylko napisac jak sie to automatyczne przechodzenie odbywa? Bo wiekszosc kotlow na pellet duo nie moze przejsc automatycznie dzwonilem do producentow i dostalem odpowiedz,ze aby opalac na gornym ruszczie trzeba zaslonic palnik pelletowy jesli sie tego nie zrobi to ten zasypie sie popiolem i nie zapali pelletu.
Do tej pory znalazlem tylko jednego producenta tam ponoc palnik jest z boku osloniety na stale a automatyczne przejscie ma nawet swoja funkcje w sterowniku.
Jesli Panstwa piec ma mozliwosc przejscia automatycznego to bedziecie drugim producentem ktorego udalo mi sie znalesc na wasza korzysc przemawiaja rozmiary i cena kotla oraz opinie uzytkownikow.
Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 7 miesiąc temu #1333 przez orson
Witam, przyłączam się do pytania kol.gustdelf, ponieważ próbowałem tego manewru, przełączyłem piec na tryb pracy RUSZT, rozpaliłem drzewem na ruszcie, wentylator pracował, kiedy mimo pracy wentylatora temperatura spadła poniżej zadanej nie nastąpiło przejście pracy na tryb pellet, może coś zrobiłem nie tak??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 lata 7 miesiąc temu #1334 przez SERWIS
Witam

Rzeczywiście, nastąpiło małe przeoczenie z mojej strony.
Jednak, chcąc udzielić konkretnej i pewnej informacji muszę napisać, że automatyka, tak jak pisałem posiada możliwość automatycznego przejścia do pracy automatycznej.
Muszę jednak zaznaczyć, że po długim paleniu na ruszcie może nastąpić zanieczyszczenie palnika (palnik jest częściowo od góry otwarty) i aby przejść na spalanie automatyczne należałoby palnik oczyścić.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.