2 lata 5 miesiąc temu #6353 przez Pablo_83
W kotle Q eko duo można palić pelletem tylko jeśli posiada się palnik Trio? Czy jest inny sposób?
Czy palił ktoś pelletem w tym kotle z użytkownikow? Proszę o opinie

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 4 miesiąc temu - 2 lata 4 miesiąc temu #6356 przez SERWIS1
Witam

W kotle Eko lub Eko Duo pellet można spalać w palnikach TRIO. Sam palnik posiada inne napowietrzenie dostosowane do pelletu (więcej powietrza trafia nad palenisko - w standardowym palniku węgiel potrzebuje większej ilość powietrza pod paleniskiem więc spalanie pelletu może prowadzić do zaniżania się żaru i powstawania zgorzeli w kolanie).
Dodatkowo palnik Trio jest wyposażony w strażak, który w przypadku zaniku prądu i cofnięcia płomienia do rury podajnika zaleje palenisko wodą.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 1 tydzień temu #9934 przez samda
Mam problem z moim qeko duo 17. Przełączyłem piec na tryb lato i w trybie palnika ht logic niedopalami groszku i go zrzuca i dodatkowo występowały tzw fuknięcia. Postanowiłem przełączyć go na tryb palnika standard. Jakie ustawienia zrobić. Dotychczas mam takie.

W trybie standard mam takie ustawienia:
Temperatura zadana 55
Temp zadana cwu 46
Przerwa podawania paliwa 55 s
Wydajność dmuchawy 6 %
Przerwa podawania w podtrzymaniu 18 min
Wzrost obrotów dmuchawy 4 %
Czas pracydmuchawy w podtrzymaniu 10 s
Czas przesypu paliwa w trybie awaryjnym 7 min
Ograniczenie wydajnościdmuchawy 20%
Histereza kotła 2%
Max temp kotla 85
Temp wyłączenia kotla 35 Temp załączenia pomp 45
Czas odłączenia pompy 0
Typ dmuchawy Wpa 07 P
Max temp palnika 70
Histereza mocy minimalnej 3
Przesłona otwarta ok 2 cm

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 miesiąc 1 tydzień temu #9937 przez SERWIS1
Witam

Wybuchy w kotle jak też niedopalane paliwo wynika z baku wyciągania spalin przez komin. Gazy gromadzą się w kotle co prowadzi do detonacji. W przypadku ograniczonego przepływu przez kocioł i komin paliwo nie będzie spalało się prawidłowo.

Pozdrawiam