3 tygodni 4 dni temu #9408 przez bladawiec
Dzień dobry.
Własnie trafiłem na ten wątek Mam kocioł HT Q eko duo. 17 kW. I W moim sterowniku nie da się ustawić tak dużej histerezy kotła bo ma tylko max do 5 stopni. A tu wyczytałem jak Serwis radzi aby była ona na poziomie 15 stopni. To jak to jest?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 2 dni temu #9412 przez SERWIS1
Witam

W kotłach na ekogroszek palnik jest cały czas rozpalony więc idealna histereza to 2 stopnie C.
Histereza 15 jest dla kotłów pelletowych z automatycznym rozpalaniem/wygaszaniem.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik