Heiztechnik - Producent kotłów

Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 30kW

1 miesiąc 1 tydzień temu #8690 przez Krzbuk
Proszę o pomoc w nastawach kotła jak w temacie.
Obecne nastawy
Temperatura kotła 70
Nadmuchu 100% - 65%
Czas podajnika 100% - 9s
Histereza H2- 8
Nadmuchu 50% - 40%
Podajnik 50% - 6s
Histereza H1
Nadmuchu 30% - 30%
Podajnik 30%- 3s
Histereza kotła 15
Minimalna moc kotła FL 20%
Max moc kotła DO 85%
Krzywa grzewcza 0.5-55
Przesunięcie krzywej 0
MIESZACZ 1
Temperatura mieszacza 31 ster pogodowe
Krzywa grzewcza 0.8-31
Przesunięcie krzywej 0
Dom nowy
Styropian
Posadzka 10cm
Ściany 15cm
Dach 2x15cm
Parter 175m
- salon kuchnia jadalnia (otwarte pomieszczenie z antresolą na połowie) podłogówka 120m
- dwa pokoje grzejniki
- lazienka podłogówka grzejniki
Poddasze 125m
Ogrzewane połowa 3 grzejniki
Pellet 6mm Olimp spalanie przy obecnych temperaturach na poziomie 7 worków na 3dni temperatura w domu 22.
Proszę o pomoc bo wydaje mi sie że to za dużo a co dopiero jak przyjdą mrozy

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #8695 przez SERWIS1
Witam

Jaki masz sterownik?
Jaką masz wydajność podajnika?

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #8698 przez Krzbuk
R.Control Profesional Fuzzy Logic
Podajnik przy pracy 5,4kg/h
Moc kotła 26.1kW
Moc nadmuchu 58%

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #8701 przez Robson1916
A czy piec osiaga 30 kw podczas gdy plomien ma 100 % i na tej wydajnosci podajnika?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #8702 przez Krzbuk
Nie to jest Max co osiąga

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #8703 przez Robson1916
Przy 100% plomienia? W ustawieniach serwisowych jakby w palniku wydajnosc podajnika zwiekszyc np 5,7kg na godzine i troszke kalorycznosc? Bo do kazdego rodzaju pelletu powinno sie konfigurowac ustawienia, przynajmniej ja mam takie zdanie;) ale to serwis musialby sie wypowiedziec;) bo jesli masz 30 kw to piec powinien chyba na 30 kw pracowac nie?;)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #8707 przez Krzbuk
Po wyłączeniu funkcji Fuzzy Logik piec osiąga 30.1kw
Strumień paliwa 6kg

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #8718 przez SERWIS1
Witam

Musisz sprawdzić wydajność podajnika przy pracy ciągłej. Według tego wykonuje się ustawienia.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 1 tydzień temu #8727 przez Krzbuk
A jak to zrobić bo nie mam pojęcie

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 6 dni temu #8731 przez Patrol

____________________________________________________________________________
HT DasPell 15kW, Xmini, RCK, RControl EM890, Econet 300, Ecoster Touch
kalkulator mocy: chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.291 s.