Heiztechnik - Producent kotłów

Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 15kW

1 miesiąc 3 dni temu #8742 przez marx
Proszę o weryfikację ustawień dla mojego kotła:
Kocioł: RED Daspell 15kW
Typ palnika: HT PellHard+ 20
Sterownik: ecoMAX 850 P2
Rok: 2017

Paliwo: Pellet Lava 6mm

Ogrzewane jest ok 120m2 domu - (7 kaloryferów + 4 obiegi podłogowe)
Ściany domu Porotherm 38 (bez docieplenia).

Ustawienia kotła:
Temp. zadana kotła: 65st C
Modulacja mocy:
- 100% Moc nadmuchu - 38%
- 100% Praca podajnika - 6s
- 50% Histereza H2 - 6st C
- 50% Moc nadmuchu - 34%
- 50% Praca podajnika - 4,5s
- 30% Histereza H1 - 3st C
- 30% Moc nadmuchu - 29%
- 30% Praca podajnika - 2,5s
- Histereza kotła - 15st C
- Min moc kotła FL - 15%
- Max moc kotła FL - 90%

Ustawienia serwisowe: - czy tu poza wprowadzeniem rzeczywistej wydajności podajnika powinno się coś ustawiać?
Ustawienia palnika:
Rozpalanie:
- Czas testu zapłonu - 60s
- Dawka paliwa - 60s
- Detekcja płomienia - 25%
- Nadmuch rozpalania - 40%
- Czas rozpalania - 6 min
- Nadmuch po rozpaleniu - 35%
- Czas nadmuchu po rozpaleniu - 40s
- Czas rozgrzewania - 30s
- Czas pracy z mocą minimalną - 4min

Praca:
- Tryb termostat - NIE
- Czas cyklu PRACA - 20s
- Wydajność podajnika - 9,6kg/h - do ustalenia i wprowadzenia danej
- Kaloryczność paliwa - 5kWh/kg
- Pojemność zbiornika - 50kg - Mieści się 150kg. Czy można to zmienić?

Wygaszanie:
- Max czas wygaszania - 12min
- Min czas wygaszania - 3 min
- Moc przedmuchu - 85%
- Czas Przedmuchu - 40s
- Przerwa przedmuchu - 15s
- Start przedmuchu - 50%
- Stop przedmuchu - 3%

Czyszczenie:
- Czas czyszczenia rozpalanie - 85s
- Czas czyszczenia wygaszanie - 2min
- Nadmuch czyszczenia - 100%
- Praca siłownika PRACA - 85s
- Pauza siłownika PRACA - 15min
- Praca siłownika WYGASZANIE - 85s
- Pauza siłownika WYGASZANIE - 3min

Nadzór:
- Czas nadzoru - 0min
- Czas podawania - 0,5s
- Czas cyklu - 70s
- Moc nadmuchu - 30%


Proszę o weryfikację ustawień oraz o podanie jakiego hasła użyć do ustawień serwisowych. Po przeważeniu pelletu będę musiał wprowadzić wartość.
Ponadto nurtują mnie takie kwestie:
- Przez ok 2 miesiące mam już w liczniku ponad 800 rozpaleń - Czy tak ma być? Jaka jest żywotność grzałki?
- W popielniku zauważam żarzące się niedopałki - Jak temu zaradzić? (zmniejszenie nadmuchu zapewne)
- Mimo nastawionej temp kotła 65st. C, pracuje on do 74-76st C i dopiero przechodzi w postój - Czy to ok?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 miesiąc 2 dni temu #8744 przez SERWIS1
Witam

Podnieś temperaturę zadaną na 70.
Zmień histerezy:
H2 - 10
H1 - 5
Zbyt małe histerezy sprawiają, że kocioł przechodzi do wygaszania z dużą ilością paliwa na palniku i przekracza nastawę na kotle.
Hasło do serwisu: 3456
Jaką masz rzeczywistą wydajność podajnika?
Zmniejsz nadmuchy na każdym progu to zniwelujesz niedopałków popielniku.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 6 dni temu #8799 przez marx
Rzeczywista zmierzona wydajność to: 8,2kg/h

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 5 dni temu - 3 tygodni 5 dni temu #8800 przez marx
To co ustawiłem:
Temperatura zadana kotła: 70stC
Wydajność: 8,2kg/h

- 100% Praca podajnika - 7,3s - co odpowiada 15kW
- 50% Praca podajnika - 3,7s - co odpowiada 7,5kW
- 30% Praca podajnika - 2,5s - co odpowiada 5kW

H1=5stC
H2=10stC

Efekt jest taki, że kocioł nie osiąga zadanej 70st, a krąży wokół temp 66-68 i nie przechodzi do nadzoru/wygaszania.
Nurtują mnie jeszcze poziomy na dmuchów. Czy muszą być ustalone, żeby na każdym poziomie mocy był "FLAME na 100%"?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 5 dni temu #8801 przez Markus
Możesz albo zwiększyć czasy podawania na poziomch 50 i 30.
Albo zmniejszyć histetezy H1 i H2, ta aby kocioł dłużej pracował z większą mocą.
Pozdrawiam

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #8806 przez SERWIS1
Witam

Kocioł pracuje prawidłowo. W okresie zimowym częste wygaszanie palnika po osiągnięciu temperatury jest szkodliwe. Zauważ że każde rozpalani i wygaszanie to strata, ponieważ wychładzasz kocioł przedmuchami. W przypadku dużych odbiorów ciepła kocioł po wygaszeniu w krótkim czasie ponownie się odpali.
Bilans cieplny zawsze będzie dążył do wyrównania. W chwili obecnej kocioł pracuje długo na małej mocy. Po wygaszeniu kocioł będzie musiał uzupełnić energię, którą odebrała instalacja i będzie pracował z mocą 100%.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #8813 przez Markus
Witam.

To w takim razie, jaka jest wg SERWISU optymalna (maksymalna zalecana) ilość rozpaleń w ciągu doby?

Pozdrawiam

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #8814 przez SERWIS1
Witam

Z praktycznego punktu widzenia to dobrze byłoby, gdyby kocioł wygasił się raz dziennie celem przedmuchania i oczyszczenia palnika.
W okresie zimowym cogodzinne rozpalanie i wygaszanie kotła jest niepotrzebne. Każde wygaszanie i rozpalanie to strata ciepła przez komin.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 4 dni temu #8815 przez MateuszZurek

SERWIS1 napisał: Witam

Z praktycznego punktu widzenia to dobrze byłoby, gdyby kocioł wygasił się raz dziennie celem przedmuchania i oczyszczenia palnika.
W okresie zimowym cogodzinne rozpalanie i wygaszanie kotła jest niepotrzebne. Każde wygaszanie i rozpalanie to strata ciepła przez komin.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

OK, tylko jak to osiągnąć aby było także ekonomiczne?

U mnie bywa tak, że piec w 20 -30 minut osiąga zadaną temperaturę i się wygasza a po następnych 30 minutach startuje od nowa.
Tak jakbym miał za dużą moc na 100% mocy.
Natomiast bywa i tak, że pali cały dzień, choć jest to rzadkość i zdarza się przydużych odbiorach na początku i nie przeskakiwaniu 50% mocy.
Co i tak w dłuższym czasie skutkuje częstym rozpalaniem.

Mam ustawione:
- 100% 15kW
- 50% 7kW
- 30% 5,8 kW
- H 70o
- H1 5o
- H2 10o
Podawanie ważyłem wielokrotnie i mam rzędu 19.1kg/h

Mogę spróbować zbić podawanie na 100% aby nie zostawało za dużo na palniku przy przejściu na 50% co powinno wydłużyć pracę na tym progu. Ewentualnie
Ewentualnie zwiększyć H2 aby wcześniej przeszedł na 50% mocy.
Wydaje się, że to drugie (zwiększenie H2) będzie lepszym rozwiązaniem, choć może nie zadziałać i będzie trzeba także zmodyfikować podawanie na 100% mocy.

Co sugerujecie?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 tygodni 3 dni temu #8822 przez SERWIS1
Witam

Zmniejsz do 13 kW moc na 100%.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.401 s.