Heiztechnik - Producent kotłów

Pomoc w ustawieniach RED PELLET DUO, palnik Xmini35

9 miesiąc 1 tydzień temu #8919 przez MateuszZurek
Witam,
Zawirowywacz to spiralna wkładka w rurę odprowadzającą spaliny. Wsuwasz ją w otwór spalinowy dostępny przez górne drzwiczki.
Powoduje dłuższe oddawanie ciepła ze spalin w kolumnie wodnej.

Moc palnika a moc pieca to dwa osobne parametry.
palnik masz do 35kw ale piec może nie być w stanie tego odebrać.
Z drugiej strony jak masz piec 35kw to granie nim pochłonie masę paliwa.

Przy kominie jaki masz regulator ciągu by się przydał.
Twoje rozwiązanie z wentylacją wydaje się być niezgodne ze sztuką.
Co z tego, że masz podwójną wentylację ja ona głównie będzie wyciągowa, a w szczególnych przypadkach może zasysać spaliny.

Z mieszaczami wygląda to tak, że góra dostaje wysoką, jak na podłogę, temperaturę, której nie ograniczasz w łazience, która może ci to ciepło odbierać.
Nie obserwujesz przegrzania łazienki? Może warto sterować mieszaczami od temperatury zewnętrznej. W taki sposób podasz na podłogę tyle ciepła ile potrzeba a nie całość.

Ja mam tylko cztery obiegi podłogi i steruję nimi za pomocą RTL-ów, które mam ustawione na max 32 stopnie (czy coś koło tego).
Do tego mieszacz podaje temperaturę zależną od pogody i ustawiłem go tak aby przy zerze dał około 36 do 37 stopni.
Na razie obserwuję, że to wystarcza na utrzymanie temperatury w domu. A i nie robię obniżeń nocnych.

W zeszłym roku miałem średnie spalanie na poziomie 22 kg na dzień ale wtedy miałem marne paliwo oraz mase kombinowałem z ustawieniami.

Teraz mam dużo lepsze i droższe paliwo i dopiero zobaczę jak to będzie działać.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 1 tydzień temu #8960 przez Andmax
Witam,
Piec mam na 25 kW, co do wentylacji, to w kotłowni i garażu jest wentylacja grawitacyjna. Co do komina, to chodziło mi o to, że pustak jest 3 komorowy (2 komory wentylacyjne i 1 komora gdzie jest wsadzony ceramiczny wkład kominowy). Temperaturę troszkę zmniejszyłem, ale nie zauważyłem aby w łazience było za gorąco. Obecnie spróbuje zamontować regulator ciągu kominowego i zobaczymy czy coś zmieni.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 1 tydzień temu #8961 przez MateuszZurek
Regulator coś pomoże ale nie spodziewaj się szału.
Te piece po prostu pochłaniają paliwo.
Z drugiej strony jak policzyć ile faktycznie dom potrzeba je energii to okaże się że spalanie to odzwierciedla.
Jak przyjmiesz, że w kilogram pelletu jest koło 5kw a ty potrzebujesz powiedzmy 10kw to okaże się, że twoje 40 kg ledwo zaspokaja zapotrzebowanie na ciepło.
Możesz próbować kombinować z instalacją, zmieniać temperatury a w finale wyjdzie, że ucierpi tylko twój komfort.
Ja kręciłem ustawieniami w zeszłym sezonie i wiele z re go nie wyszło.
Teraz mam dobrej jakości paliwo i musze trochę pokombinować z ustawieniami bo się lekko spieka ale szaleć nie będę. Na przyszły sezon w planie jest ściągnąć kogoś od komina aby dostosować go do pieca. Może wsadzić nierdzewke albo jakas końcówkę regulujące.

A i zawsze można poszukać tańszego paliwa. Jackjj ma jakiegoś dostawcę, niestety ne w moim region. Mi zostało płacić po 840zl/t

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 2 tygodni temu #9119 przez Markus

Andmax napisał: Witam,
Piec mam na 25 kW, co do wentylacji, to w kotłowni i garażu jest wentylacja grawitacyjna. Co do komina, to chodziło mi o to, że pustak jest 3 komorowy (2 komory wentylacyjne i 1 komora gdzie jest wsadzony ceramiczny wkład kominowy). Temperaturę troszkę zmniejszyłem, ale nie zauważyłem aby w łazience było za gorąco. Obecnie spróbuje zamontować regulator ciągu kominowego i zobaczymy czy coś zmieni.


Witam

Chyba mam podobny kocioł. Mam Q Pellet DUO 25kW z palnikiem Xmini 35. Główny problem tutaj, to szybkie wychładzanie. Ja mam około 11m komin, wprawdzie z wkładem o średnicy 140 mm ale ciąg jest duży. I druga sprawa to ruszt wodny, który schładza kocioł podczas postoju, ale i podczas rozpalania.

Ja zmontowałem zawirowywacz dostępny u producenta strona 19 katalogu .


Na kominie mam nasadę kominową SmartFlow. Do końca nie jestem zadowolony, zastanawiam się nad montażem dodatkowo regulatora RCK w wyczystce.

No i jeszcze jedna modyfikacja, którą podpowiedział mi jeden z serwisantów. Otóż na ruszt wodny ułożyłem płytki szamotowe (te o grubości około 3 cm).
Miedzy płytkami i od ścian kotła pozostawiłem odległość po 2 cm. Na płytkach tych osadza się popiół i jest trochę więcej od sprzątania, ale kocioł szybciej się nagrzewa i wolniej stygnie (koszt nie jest duży bo jedna płytka kosztuje około 3,50 zł a potrzeba około 6 szt.)

Mój dom to szereg około 210 m2, grzejniki na 3 poziomach.
obecne moje dobowe spalanie to:
we wrześniu 0,75 worka,
w październiku 0,9 worka,
w listopadzie 1,4 worka
i w grudniu 1,7 worka
Jak temperatura spada poniżej 0 stopni bierze 2 worki.
Nie wiem ile weźmie w mrozy, w zeszłym roku w grudniu 2016 i styczniu 2017 spalił po 1 tonie, ale było to przed tymi modyfikacjami.

Pozdrawiam i życzę wytrwałości.

Markus.

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 2 tygodni temu #9120 przez Andmax
Dziękuję za informację, na pewno po próbuje.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 2 tygodni temu #9122 przez MateuszZurek
Dzięki Markus,
Z tego co pamiętam były na forum pytania o szamot w kotle.
Na przykład: Szamot w kotłach ht ?? i było coś w temacie Przeróbka pieca zasypowego na pellet. .

Ciekawi mnie to, że serwis ci coś takiego doradził.
Też mam ten piec i zastanawiałem się nad wrzuceniem szamotu na ruszt.
Jak będziesz miał dodatkowe informację to proszę pisz, chętnie skorzystam.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 2 tygodni temu #9125 przez Markus
Witam

Taką modyfikacje podpowiedział mi gość z niezależnej firmy zajmującej się obsługą kotłów pelletowych.
Natomiast zwróć uwagę, że zarówno na naszym forum, jak i innych, pojawiają się płyty szamotowe, w kontekście okładania ścian wewnętrznych kotła, lub wręcz zmniejszania przestrzeni wewnętrznej paleniska. Oczywiście takie działanie powoduje wprowadzenie pewnego rodzaju izolatora miedzy ogniem z palnika a ścianą, za którą znajduje się woda, którą należy podgrzać. I może to pogorszyć odbiór ciepła z palnika, przez kocioł.

Te płytki szamotowe, które z odstępami położyłem ( po przycięciu ich) na ruszcie wodny, stanowią swoisty deflektor, sprawiają że ogień z palnika od razu nie ucieka do góry do kolumny wymiennikowej. Temperatura max podajnika waha mi się między 30 -35 - 40, w zależności od temperatury zewnętrznej (im zimniej na zewnątrz, tym podajnik ma niższą temperaturę).

Pozdrawiam

Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 1 tydzień temu #9129 przez SERWIS1
Witam

Markus po części masz rację montując płytki - płytki oddalone od ścian poza płomieniem akumulują ciepło jednakże należy uważać, aby nie zablokować przepływu spalin.

Szamot umieszczony powyżej rusztu nie zadziała jak deflektor, ponieważ elementy te są zbyt zimne aby dopalić tlenek węgla (spala się powyżej 900 stopni C).
Przepływ spalin przez kocioł jest stały przy tych samych ustawieniach - nie można przegrodą spowolnić spalin (można je ukierunkować lub zawirować).

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 1 tydzień temu #9130 przez Markus

SERWIS1 napisał: Witam

Markus po części masz rację montując płytki - płytki oddalone od ścian poza płomieniem akumulują ciepło jednakże należy uważać, aby nie zablokować przepływu spalin.

Szamot umieszczony powyżej rusztu nie zadziała jak deflektor, ponieważ elementy te są zbyt zimne aby dopalić tlenek węgla (spala się powyżej 900 stopni C).
Przepływ spalin przez kocioł jest stały przy tych samych ustawieniach - nie można przegrodą spowolnić spalin (można je ukierunkować lub zawirować).

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik


Witam

Pisząc o płytkach szamotowych - użyłem zwrotu "swoisty deflektor". Ale zacząłem trochę szukać w necie i na stronie www.anoda-m.pl
znalazłem taki opis deflektora:

Deflektor jest to odpowiednio ukształtowany element zmieniający kierunek przepływu płynu (płomienia, gazu) stosowany w kominach, osłonach silników samochodowych i lotniczych, na dachach samochodów ciężarowych – oraz w kotłach na paliwa stałe.

Stosowany w kotle z palnikiem retortowym lub innym wykorzystującym podajnik automatyczny spalający ekogroszek, pellet lub inne paliwa, pełni bardzo istotne funkcje:
- Rozbija płomienie z palnika (jako odchylacz);
- Tworzy nielaminarny przepływ spalin – rozprowadza płomień w komorze spalania, kieruje go również w stronę bocznych ścian. Jednocześnie chroni on górną część komory spalania przed bezpośrednim działaniem płomieni;
- Nagrzany do wysokiej temperatury – kumuluje energię cieplną w swojej masie i wspomaga proces dopalania niespalonych cząstek paliwa na powierzchni.

Sumarycznie powoduje to bardziej równomierne rozłożenie płomienia i spowolnienie przepływu spalin poprzez wydłużenie drogi spalin od palnika do czopucha, efektem czego jest:
- poprawa sprawności kotła;
- obniżenie temperatury spalin mierzonej na „czopuchu”
- wydłużenie żywotność kotła;
- czystsze spaliny (aspekt ekologiczny);
- zmniejszenie zużycia paliwa – wymiar ekonomiczny.


Myślę, że kilka z tych opisanych funkcji można przypisać płytkom szamotowym umiejscowionym odpowiednio ma ruszcie wodnym.

Pozdrawiam

Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

8 miesiąc 1 tydzień temu #9131 przez SERWIS1
Witam

Funkcje deflektora są opisanie trafnie jednakże nie można tego zastosować identycznie w całości do każdego przypadku.

"Sumarycznie powoduje to bardziej równomierne rozłożenie płomienia i spowolnienie przepływu spalin poprzez wydłużenie drogi spalin od palnika do czopucha, efektem czego jest:
- poprawa sprawności kotła;
- obniżenie temperatury spalin mierzonej na „czopuchu”
- wydłużenie żywotność kotła;
- czystsze spaliny (aspekt ekologiczny);
- zmniejszenie zużycia paliwa – wymiar ekonomiczny."

Powyższe stwierdzenie nie jest prawidłowe. Deflektor o odpowiednim kształcie i umiejscowieniu jest w stanie dopalić niedopalone gazy. W przypadku, gdy umiejscowimy go nad rusztem wodnym jego temperatura jest zbyt niska aby dopalił tlenek węgla.
Może on ukierunkować przepływ spalin ale nie go spowolnić - jeżeli by spowolnił spaliny to co się dzieje z namiarem spalin wyprodukowanych przez palnik? Stosując dodatkowe przegrody zmniejszające przekrój kanału przepływu zwiększamy prędkość przepływ spalin w tym miejscu.

W jaki sposób deflektor obniży temperaturę spalin? W celu obniżenia temperatury spalin należy przekazać więcej ciepła do wymiennika. Dołożenie elementów pełniących funkcję izolatora płomienia i gazów od ściany płaszcza wodnego powoduje spadek sprawności i podwyższenie temperatury spalin.

Reasumując płytki szamotowe umieszczone na ruszcie zwiększą pojemność cieplną kotła jednakże w kwestii zmniejszenia zużycia paliwa nie pomogą.

Stosowanie dodatkowych elementów do kotłów nie jest proste i opiera się na długotrwałych badaniach i testach. W internecie krąży wiele mitów na temat poprawy sprawności kotłów - jedne są prawdziwe, a inne można porównać do teorii o płaskiej lub pustej ziemi.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.