3 tygodni 11 godzin temu #8827 przez massahuku
Witam serdecznie
Posiadam kocioł Q-EKO 20KW pracujący w mieszkaniu 150m2 gdzie jest około 70m podłogówki i 6 grzejników po 10 żeberek ( mieszkanie jest dobrze wyizolowane) jednak nie wiem czy kocioł jest odpowiednio ustawiony. Rozpoczynam grzanie mieszkania po raz pierwszy.
W związku z tym mam 2 pytania
1) Jakie powinny być ustawienia pieca?
Na chwile obecną posiadam nw ustawienia sterownika HT-TRONIC 700:

Ustawienia użytkownika
Wydajność dmuchawy - 6%
Palnik w trybie - standard
Tryb pracy kotła - podajnik
Rodzaj paliwa eko groszek 28MJ


USTAWIENIA SERWISOWE


Palnik
Przerwa podawania w podtrzymaniu - 18min
Wzrost obrotów dmuchawy - 4 %
Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 5 s
Czas przesypu paliwa w trybie awaryjnym - 7 min
Ograniczenie wydajności dmuchawy - 20%
Wydajność podajnika 15,5K

Ustawienia kotła:

Histereza 2%
Maksymalna temperatura kotła - 85 C
Temperatura wyłączenia kotła 35 C
Temperatura załączenia pompy - 45 C
Maksymalna temperatura palnika 70 C
Przesłona na wentylatorze otwarta

Czy instalacja jest właściwie podłączona, w załączeniu zdjęcia oraz zdjęcie wpięcia pomp w sterownik. Hydraulik kazał wpiąć pompę na piecu i tą która służy do podłogówki w jedno miejsce jako Q3 wyjście pompy CO, czy jest to właściwe?

Bardzo proszę o odpowiedź.
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 tygodni 4 dni temu #8834 przez SERWIS1
Witam

Sprawdź w wersji programu czy masz wybrany model kotła taki jak na tabliczce znamionowej. Kaloryczność paliwa musi być ustawiona zgodnie z węglem jaki posiadasz (masz węgiel 28 MJ - bo ustawienie fabryczne jest 25 MJ).

Przymknij przysłonę na dmuchawie, aby pozostała 1 cm szczelina.

Jeżeli obiegi nie są sterowane mieszaczami to można podpiąć dwie pompy pod jedno wyjście. Warunkiem jest aby prąd nie przekroczył 1A. Pompy elektroniczne mają zazwyczaj małą moc więc powinno być ok.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.