HT Eko duo 17 problem dmuchawy

1 tydzień 3 dni temu #8858 przez dragoq
witam posiadam kocioł ht eko duo 17 z sterownikiem ht tronic 800 moja dmuchawa to wpa 07

- kiedy ustawie palnik na ht logic dmuchawa wcale się nie kreci ale wydaje dźwięk
- kiedy ustawie palnik na standard dam obroty dmuchawy na 40% i mniej to samo
- ale przy standard i 60% + dmuchawa się obraca

co jest nie tak ? (dmuchawa wyczyszczona)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 3 dni temu #8860 przez SERWIS1
Witam

Możesz mieć problem z kondensatorem w dmuchawie. Spróbuj go wymienić (1microF) na nowy.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.