Heiztechnik - Producent kotłów

DasPell Lux GL HT+ecoMAX850P2-H

1 tydzień 5 dni temu #9075 przez Damian1988
Wydaje mi się że jak na wyjsciu z kotla dam pompe a za nią trójnik po to zeby pompa pchala do zbiornika na CWU oraz na powrót z trojnika to powinno rozwiązać sprawę?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 4 dni temu - 1 tydzień 4 dni temu #9077 przez SERWIS1
Witam

Pompa będzie ładowała zasobnik, który będzie pobierał ciepło - raz powrót będzie cieplejszy a raz zimniejszy - to na pewno nie zapewni ochrony powrotu. Można liczyć na szczęście, że jakoś to będzie ale czasem warto zrobić coś zgodnie ze sztuką.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 4 dni temu #9078 przez Damian1988
Przed zasobnikiem będzie trójnik z którego odrazu będzie szło na powrót. To będzie to samo co pompa przewalowa. Z zasilenia na powrót.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 4 dni temu #9079 przez SERWIS1
Witam

Będzie to pomagało tylko podczas grzania CWU (1 godzina?). A co z resztą doby?

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 4 dni temu #9080 przez Damian1988
To wychodzi na to że muszę założyć dodatkową pompe z zasilenia na powrót?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 1 dzień temu #9109 przez SERWIS1
Witam

Dodatkowa pompa to chyba najtańszy i najprostszy sposób. Jej wydajność powinna wynosić 30% wydajności pompy instalacji.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 dni 16 godzin temu #9138 przez Damian1988
Pomocy. Od 3 tygodni pale i od jakiegoś tygodnia czasami cofa mi dym do podajnika aż rura elastyczna się zrobiła miękka. Przestał dziś rozpalać. Wyczyscilem dziś podajnik z pozostałości pelletu (tej mączki z pelletu) po rozpaleniu było ok. Aż w końcu przy rozpaleniu cofneło dym do rury i podajnika i wyszedł ogień z palnika i spalił rure elastyczną. Od czego to się stało?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 dni 15 godzin temu - 4 dni 6 godzin temu #9139 przez Markus
Sprawdź ciąg kominowy i czy masz odpowiedni nawiew do kotłowni (zetka).
Jak wygląda palnik, czy nie jest znowu zawalony spiekami. Czy zmieniłeś ostatnio pellet?
Czy wyjście spalin z kotła - czopuch, nie jest przytkany?
Sprawdź działanie wentylatora.
Pozdrawiam
Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.