Heiztechnik - Producent kotłów

Red pellet duo 15kW,XMINI 26,R-control 890

4 miesiąc 3 dni temu #9331 przez Serek9504
Witam! Od miesiąca użytkuje kocioł jak w temacie. Od kilku dni kombinuje z nastawami,wcześniej nie miałem doczynienia z tego typu sprzętem.
Znalazłem na forum kalkulator mocy i próbuje.
Teraz kilka pytań
Czy warto wydłużać cykl pracy? Aktualnie mam 20s.
Z racji dużego odbioru ciepła chce ustawić tryb nadzoru. Pierwsze moje próby były nie udane bo piec nadal szybko się wychladzał.
Na ilu % mocy powinien chodzić w nadzorze tak by miało to sens?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 3 dni temu - 4 miesiąc 3 dni temu #9334 przez Markus
Witam

Cyklu wydłużać chyba nie warto, ktoś to w laboratoriach przećwiczył.

Ja nadzór włączam przy temperaturach ujemnych, z tym ze trzeba sprawdzać palnik raz dziennie.

Moje ustawienia nadzoru poniżej.



Z tym, ze mam kocioł 25kW. Mi wychodzi w nadzorze 1,6 kW.
Ustawienia trzeba sprawdzić.

Pozdrawiam
Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 3 dni temu #9335 przez Serek9504
Aktualnie jestem teraz jeszcze przez kilka dni w domu to mogę mu poświęcic trochę czasu.
Jak jest z ustawieniem histerezy H1 i H2?
Aktualnie
H1 3°
H2 5°
Chce maksymalnie zoptymalizować prace tego pieca stąd moje pytania.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 2 dni temu - 4 miesiąc 2 dni temu #9338 przez Markus
Zakładam, że pellet został przewazony. A dokładnie wydajność podajnika. Ze w oparciu o tą daną zostały wyliczone czasy podawania dla 100%, 50%, 30%.
Tak przy okazji, moje 2.1s przy nadzorze jest przy wydajnością podajnika 9 kg /h

Teraz można popracować : Temp kotla =75
Histereze kotla =15, H2=10, H1=5.
W mrozy zmniejszam H2 o 2-3 i odp. H1. Wszystko zależy od zapotrzebowania domu.
Pozdrawiam
Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 2 dni temu #9344 przez Serek9504
Po przeważeniu wyszło 11,4kg/h
Temp. kotła mam 65°

Dzięki za odpowiedź

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 2 dni temu #9345 przez Markus
Czasy dla 15kW
100% - 5.2s
50% - 2.6s
30% - 1.6s
Temp zadaną kotla 70
Histerez kotla 15
Pytania dodatkowe:
grzejniki czy podlogowka?
Czy w instalacji jest zawór 3D lub 4D z siłownikiem?
Pozdrawiam
Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 2 dni temu #9348 przez Serek9504
I grzejniki i podłogowka
Jest zawor 4d,tyle że nie wiem co znaczy z siłownikiem.
Zawór ten jest stestowany ręcznie

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 2 dni temu - 4 miesiąc 2 dni temu #9349 przez Markus
Sterownik kotła na podstawie czujnika temperatury zewnętrznej i czujnika temperatury powrótu steruje poprzez siłownik zaworem 4D automatycznie dobierając odpowiednią nastawę.

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

4 miesiąc 2 dni temu #9352 przez SERWIS1
Witam

W przypadku, gdy zawór nie ma siłownika to nie ma mowy o sterowaniu a jedynie określeniu ilości gorącej wody płynącej na instalację. Warto zamontować siłownik (nie jest to duży koszt) ponieważ w sterowniku masz funkcję obsługi obiegu z mieszaczem.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.