6 miesiąc 4 tygodni temu #9624 przez Loga Marcin
Witam chciałbym ustawić termostat room control tak żeby zamykał mieszacz jak zostanie osiągnięta temperatura w mieszkaniu. Musze coś przepiać w sterowniku, czy wystarczy jakaś zmiana w ustawieniach panelu sterowania?

HT Q Pellet Duo 35 KW Palnik Pellas X44

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 4 tygodni temu #9626 przez Markus
Zwykły termostat pokojowy wysyła komunikat do regulatora kotła o osiągnięciu lub nie zadanej temperatury.
I możesz ustawić jedną z dwóch opcji, albo wstrzymać pracę pompy CO, albo ustawić na mieszaczu obniżenie temperatury.
Raczej stosowana jest ta druga opcja. Pierwsza powoduje skoki temperatury w pomieszczeniach.

Aby ustawić obniżenie, należy w parametrach mieszacza ustawić "Obniżenie temperatury zadanej obiegu przy rozwartym styku termostatu" i tu podajesz o ile stopni mieszacz obniży temperaturę, po otrzymaniu informacji od termostatu pokojowego.
Natomiast w ustawieniach serwisowych mieszacza "Wyłączenie pompy mieszacza od termostatu" powinno być wyłączone, aby pompa CO pracowała cały czas.

Pozdrawiam

Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 miesiąc 4 tygodni temu #9629 przez Loga Marcin
Dzięki. nie działało mi to bo miałem ustawione sterowanie pogodowe. ta funkcja działa tylko w tej opcji. dzięki za podpowiedz.