Heiztechnik - Producent kotłów

Czy ktoś ma nastawy ???piec HT DasPell 15kw ze sterownikiem HT Tronic900

3 miesiąc 4 tygodni temu #9632 przez yoyo
Witam, posiadam od tygodnia nowy piec HT DasPell 15kw ze sterownikiem HT Tronic900. Czy ktoś może się podzielić nastawieniami w tym piecu. Wydaje mi się że dużo zużywa pelletu. Często się wygasza, więc raczej zapotrzebowania nie ma. I moze ma ktoś instrukcję obsługi do tego modelu sterownika?? Dziękuję z góry za jakiekolwiek sugestie

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 4 tygodni temu #9634 przez Markus
Witam

Pierwszym krokiem do prawidłowego ustawienia kotła jest przeważenie pelletu .
Potem należy te wynik wpisać do regulatora kotła i ustawić czasy podawania dla mocy 100%, 50% i 30% - tu możesz poczytać
Wyliczenie czasów dla poszczególnych mocy możesz wyliczyć też przez plik Excela udostępniony przez przez Patrola w stopce.

Istotną informacją jest czy twoja instalacja jest oparta o zawór mieszający 3D lub 4D, który jest wyposażony w siłownik.
Czy są grzejniki czy podłogówka?
Czy jest podłączony czujnik pogodowy?


Pozdrawiam

Markus

Q PELLET DUO 25 kW, Xmini, RControl EM892, moduł B, ecoNET 300, SMARTFLOW

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 4 tygodni temu #9635 przez SERWIS1
Witam

Sterownik ma zaprogramowane nastawy mocy dla tego konkretnego modelu.

Regulacja polega na wprowadzeniu w serwisie rzeczywistego podawania paliw a w kg/h (sprawdzenie wydajności podajnika -- wielokrotnie opisywane na tym forum) oraz ewentualnym skorygowaniu nadmuchów (w przypadku dużego ciągu kominowego zmniejszenie na każdym progu.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 5 dni temu #9799 przez yoyo
Przepraszam długo mnie nie było. Mam zawór mieszający 4D bez siłownika. Posiadam czujnik pogodowy oraz pokojowy i głównie piec ogrzewa grzejniki , gdyż podłogówkę mam wyłączoną, łazienka działa tylko na podłogówce. Wkład kominowy mam 20cm, moze ciepło wylatuje w komin?? Przy tym modelu pieca jaka powinna być średnica komina??
pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 5 dni temu #9800 przez yoyo
Witam,
Przy tym modelu pieca jaka powinna byś średnica wkładu kominowego, gdyż ja posiadam 20 cm. I ciąg kominowy na jakim poziomie, czy da się to jakoś zmierzyć ?? Skorygować ??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 5 dni temu #9801 przez MateuszZurek

yoyo napisał: Witam,
Przy tym modelu pieca jaka powinna byś średnica wkładu kominowego, gdyż ja posiadam 20 cm. I ciąg kominowy na jakim poziomie, czy da się to jakoś zmierzyć ?? Skorygować ??

Ciąg kominowy możesz regulować za pomocą RCK.
Montuje się w wyczystce, na róże odprowadzającej spaliny lub w dedykowanym otworze.
Na RCK ustawiasz jaki ciąg potrzebujesz. W przypadku przekroczenia zadanego ciągu RCK się otwiera i dopuszcza powietrza do komina powodując zmniejszenie ciągu na piecu. Chyba tak to można określić.
Przykładowy RCK: www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html
Inny sposób to montaż końcówki na szczycie komina.

Ciąg kominowy zależy od wielu czynników. Poniżej jeden z pierwszych artykułów znalezionych w google.
www.kominek.org.pl/technologie/prawidlowy-ciag-w-kominie

Jak masz komin o przekroju prostokątnym i wymiarze 200x200mm to na pewno jest on za duży do pieca na pellet o mocy 15kw.
Nie będę doradzał co z tym zrobić gdyż nie jestem ekspertem.
Mam ten sam problem. Zamontowałem RCK i zastanawiam się czy nie zamontować jakiejś końcówki lub wykonać radykalne podejście i wsunąć komin z nierdzewki w ten co mam.
Tu się muszę zastanowić i skonsultować z kimś kto się na tym zna.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 4 dni temu #9811 przez SERWIS1
Witam

Kocioł o mocy 15 kW ma wyjście spalin o średnicy 150 mm czyli optymalny komin o wysokości 7-8 m zazwyczaj ma średnicę 150-160 mm. Komin o średnicy 200 mm i wysokości 7-8 m stosuje się do kotów o mocach 50-80 kW. Zbyt duży komin wyciąga wszystko z kotła zwiększając spalanie paliwa.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 4 dni temu #9820 przez yoyo
Czyli sugerowałby Pan wkład kominowy o mniejszej średnicy, czy może wystarczy regulator ciągu kominowego??? Czy ktoś może miał podobny przypadek i może się podzielić doświadczeniem???

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 3 dni temu #9827 przez SERWIS1
Witam

Najtańszym rozwiązaniem będzie regulator ciągu. Nie chciałbym od razu sugerować wkładu kominowego, ponieważ są to już koszty wyższego rzędu.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

3 miesiąc 3 dni temu #9829 przez MateuszZurek

SERWIS1 napisał: Witam

Najtańszym rozwiązaniem będzie regulator ciągu. Nie chciałbym od razu sugerować wkładu kominowego, ponieważ są to już koszty wyższego rzędu.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Cześć,
Ja mam zawirowywacz i RCK.
Według mnie to jest podejście na start. Tylko nie ma co liczyć na jakieś szalone oszczędności.
RCK poprawi spalanie przy dużym wietrze jak na przykład okres orkanów. W tym czasie i bez RCK piec mi się nie wygaszał a teraz jak mam RCK to pracuje normalnie nawet przy dużym wietrze.

Zawirowywacz pomoże odebrać trochę więcej ciepła ze spalin.

Zastanawiam się nad końcówką SmartFlow lub wstawieniem wkładu do komina. Te opcje to trochę droższe rozwiązania.
Mam plan na ten rok aby ustalić co będzie lepsze i jaki to jest koszt.

Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.