Heiztechnik - Producent kotłów

HitPellet

2 miesiąc 2 dni temu #9978 przez Marek82_1982
Witam.
Jestem posiadaczem kotła HitPellet 25kW. Kocioł ten z założenia miał być przeznaczony do spalania pelletu oraz drewna (awaryjnie). Jednak w moimi sterowniku nie ma funkcj "ruszt". Znajomy zakupił identyczny kocioł i w jego wersji ta funkcja występuje. Proszę o podpowiedź jak sobie z tym poradzić aby tą funkcję uruchomić.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 miesiąc 2 dni temu #9980 przez SERWIS1
Witam

Kotły Hit Pellet nie posiadają funkcji "Ruszt".
We wszystkich sprawach technicznych proszę kontaktować się z dostawcą urządzeń.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 tydzień 4 dni temu - 1 tydzień 4 dni temu #10082 przez Marek82_1982
Witam.
Chciałbym prosić o pomoc w podłączeniu regulatora pokojowego do sterownika ht tronic 900 oraz ustawienie pracy aby sterował pompą co za wymiennikiem ciepła. Czy takie podłączenie będzie właściwe dla kotła?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 dni 17 godzin temu #10128 przez SERWIS1
Witam

Na odwrocie pokrywy sterownika jest schemat podłączenia. W pierwszej kolejności należy ustalić pod co podłączona jest pompa, którą chcesz sterować termostatem (pompa CO lub pompa zaworu). Po ustaleniu podłączamy termostat pod odpowiednie wyjście (termostat CO lub termostat zaworu). Termostat w pierwszej kolejności należy aktywować w serwisie (dla instalatora) oraz włączyć w menu użytkownika.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.