Pomoc w ustawieniach

1 tydzień 2 dni temu #10092 przez Pawel 11111
Witam zakupilem piec ht q bio duo 15 kw . Piec pracuje w trybie ht logik piec przez 7 dni zjadl 100 kg groszku bydynek nie ocieplony stara instalacja 7 grzejnikow 80 m2 . Ustawienia w standard mialem 10s podawania co 60s dmuhawa 8% czas podawania w podtrzymaniu 15 minut temperatura 65 jakie powinny byc prawidlowe ustawienia ht tronik 700. Bo chyba troche duzo pali

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

6 dni 17 godzin temu #10133 przez SERWIS1
Witam

Optymalne spalanie ustawia się po ilości paliwa na palniku i kolorze płomienia. Wydłużenie pauzy podawania celem podania mniejszej ilości paliwa skutkuje spadkiem sprawności i jeszcze większym spalaniem.
Ilość spalonego paliwa jest uzależniona od odbiorów budynku. W przypadku budynku nieizolowanego spalanie zawsze będzie dużo wyższe niż w przypadku budynków izolowanych. Ograniczenie spalania mogą realizować termostaty na grzejnikach lub główny termostat pokojowy.
Poza tym spalanie 100 kg/7dni daje Ci 14 kg/dobę co daje średnią moc 3 kW.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik