O:czyszczenie kotła i korozja ECO DUO 25KW

#78219
SERWIS
Uczestnik

Witam

Co do pylenia i sadzy to podaj jakie masz ustawienia czasu pracy podajnika, czasu pauzy podajnika i obroty dmuchawy. Pylenie następuje przy zbyt dużych obrotach dmuchawy, gdyż przepływające powietrze przepływając z dużą prędkością podrywa pył.
Co do korozji to bym się nie obawiał. To co widzisz to jest raczej nagar o rdzawej barwie. Cięliśmy kiedyś kocioł po trzech latach eksploatacji i nie było nawet grama zużycia materiału.

Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik