Witam

Masz rację, ciąg kominowy ma ogromne znaczenie, a bez niego prawidłowe spalanie byłoby utrudnione i byy problem z dymem. Jednakże gdyby występował nadmiar ciągu kominowego to w trybie praca i tak regulujesz ilość powietrza obrotami dmuchawy zawsze zwiększając wydatek powietrza. Tak więc w Twoim przypadku ci nie ma znaczenia.
Co do Twej instalacji to nie chcę podważać intencji i fachowości instalatora ale uważam że automatyka jest po to aby ją wykorzystywać.
Obawiam się że możesz mieć problem bądź z przegrzewaniem wody użytkowej w czasie dużych mrozów i wysokich nastaw temperatury na kotle, zaś drugi problem to okres letni. Dla potrzeb przygotowania wody użytkowej będziesz prawdopodobnie musiał mieć włączoną pompę a to może powodować przesył gorącego czynnika do grzejników. Aby to zniwelować prawdopodobnie będziesz musiał zamknąć jakiś zawór. Obawiam się że po zamknięciu takiego zaworu nawet po przegrzaniu kotła woda nie popłynie do grzejników i nie odbierze ciepła od gotującego się kotła a jest to podstawowa jego ochrona przed przegrzaniem.

Jak napisałem nie widzę instalacji więc nie chciałbym siać paniki.