Witam
Instrukcja HT tronic – a 520 powinna być lada dzień, być może nawet jutro.
Co do różnic w programach w stosunku do 500- ki to nie ma żadnych.
Napisz mi, co zamierzasz zrobić i do czego jest to Tobie potrzebne.
Rozumiem, że masz podłączony termostat pokojowy i chcesz aby mimo nagrzania pomieszczenia i rozwarcia styków termostatu pokojowego grzejniki nie wychłodziły się całkowicie.
W zależności od systemu grzewczego i temperatury czynnika częstotliwość załączania pompy jak i długość jej pracy powinna być różna tak aby mimo wszystko zbytnio nie wychłodzić pomieszczenia, ale i drugie żeby nie przegrzewać go.
W starych programach ustawiany był tylko „czas odłączenia pompy” a „czas pracy pompy” był stały i wynosił 30 sek. W nowych programach jest możliwość zmiany parametru „czas pracy pompy co.” tak aby pompa pracowała dłużej. Jednakże najczęściej użytkownicy pragną, aby po rozwarciu styku programatora pokojowego pompa nie włączała się a temperatura w pomieszczeniu spadała do minimalnej nastawionej w pomieszczeniu. W tym przypadku „czas odłączenia pompy co.” należy ustawić na „0”
Pozdrawiam