15 marca 2011 o 01:59
#78108
Uczestnik
Witam
Co do temperatury w pomieszczeniach to zamontuj sobie termostat pokojowy który po nagrzaniu pomieszczeń odetnie dopływ ciepła do instalacji grzewczej. Pozwoli to obniżyć ilość spalanego węgla i poprawi komfort cieplny w domu.
Jeśli idzie o jakość spalania to ogromne znacznie ma jakość paliwa.
Spróbuj następujących nastaw:
– czas pracy 10s
– czas pauzy 50s
– czas dm.pod 10
– krotność podawania 3
– czas oczekiwania 10
– obr dmuchawy 1-2 (przysłona na dmuchawie całkowicie otwarta)
– obr dm podt 1
– obr dm wzrost 1
W razie niepowodzeń napisz swój kontakt telefoniczny na adres: z.kulpan@heiztechnik.pl
Pozdrawiam