7 grudnia 2010 o 13:35
#60533
Uczestnik
Witam ponownie.
Nie zauważyłem że podałeś wielkość kotła.
Dla tego kotła wprowadź następujące nastawy:
czas przedmuchu – 10 s
czas między przed. – 4,0 min
obroty min – 2
obroty maks. – 5
Przepustnica na dmuchawie otwarta całkowicie.
Przy zbyt dużych obrotach dmuchawy może nastąpić zrywanie płomienia.
Pozdrawiam