20 czerwca 2011 o 11:49
#77974
Uczestnik
Witam cię Kornik
Nie masz uszkodzonego regulatora. Faktem jest, że parametr mocy dmuchawy w trybie praca masz ograniczony do pięciu.
Jest to ograniczenie systemowe i w każdej chwili telefonicznie możemy ten zakres zwiększyć.
Ograniczenie to wprowadziliśmy, aby użytkownicy nie ustawiali zbyt dużej ilości powietrza, co w efekcie mogłoby spowodować wypalenie i uszkodzenie palnika.
Dla kotła o mocy do 25 kW moc dmuchawy należy ustawić maksymalnie na „2”.
Pozdrawiam