Cześć Zbuku!
Proponuję, abyś zrobił inaczej.
Jeżeli chcesz palić drewnem to nie rób tego w trybie ręcznym. W MENU PODAJNIK wyłącz działanie podajnika i używaj kotła w sposób automatyczny, czyli poprzez naciśnięcie przycisku START.
Podczas palenia na ruszcie należy przymknąć przysłonę dmuchawy na około jedno centymetrową szczelinę (kocioł nie będzie się tak mocno wzbudzał).
Co do przejścia kotła w tryb awaryjny to termostat awaryjny załącza się przy temperaturze 94 0C.
Ponadto od jakiegoś czasu kocioł posiada program, w którym po przekroczeniu temperatury maksymalnej tez powinien zacząć schładzanie, ale z tego co kojarzę to robi to podczas trybu praca a nie w trybie ręcznym.
Podobna historia jest z dmuchawą. Program wyłączania jej przy wygaszaniu nie działa w trybie ręcznym tylko w trybie praca po wystąpieniu jednego warunku, kocioł musiał chociaż raz osiągnąć temperaturę zadaną lub minął czas dwóch godzin od rozpalenia.
Co do szczegółów to skontaktuję się z programistami i odpiszę wiążąco.
Pozdrawiam