20 czerwca 2011 o 17:41
#77931
Uczestnik
Powiem szczerze ze w momencie jak napiłem o dmuchawie to też wpadłem na pomysł wyłączenia podajnika i pracy w automacie, ale cóż jak napisałem to nie będę wymazywał może komuś się przyda.
Wydaje mi się że powinien być brany pod uwagę parametr CO MIN skoro i tak tryb ręczy tak do końca nim nie jest wyłączając dmuchawę po osiągnięciu parametru CO MAX, może jest to jakaś sugestia do modernizacji systemu 🙂
Ale nic dzisiaj znowu będzie szkolenie rodziców obsługi pieca 🙂
Bo rozumiem że w przypadku wyłączenia podajnika,zaworu oraz w ustawieniu CWU w tryb lato, piec na automacie wyłączy się po spadku temperatury i nie trzeba będzie latać wyłączać dmuchawy a pompy CO włączą się tylko awaryjnie.