Witam
Warystor taki kosztuje grosze i bez problemu możemy go wysłać za pobraniem. Jednak gdybyśmy my mieli to naprawiać to byłoby to czasochłonne (czasy przesyłek płyty sterownika). Bardzo łatwo można go wlutować samemu. Element ten wygląda jak duża moneta na dwóch nóżkach. Niestety przepięcia i ich efekty nie są objęte gwarancją.
Co do przypadku o którym mówiłem to podobno poszło po czujniku cwu.
Tryb awaryjny to stan pracy regulatora po wystąpieniu anomalii na którymś z czujników. W tym momencie pali się sygnalizacja AWARIA i w zależności od typu czujnika kocioł pracuje dalej lub całkowicie wyłącza się a pracują tylko pompy i otwiera się całkowicie (lub zamyka w przypadku podłogówki) zawór mieszający.
W tej chwili nie ma jeszcze opcji sygnału zewnętrznego alarmu, jest tylko sygnalizacja świetlna na regulatorze. Zerwanie zawleczki nie skutkuje przejściem w tryb awaryjny, chyba że jego następstw (spadek temperatury kotła bądź podwyższenie temperatury czujnika podajnika).
Jeśli idzie o sylikon to proponuję użyć sylikonu do stosowania w podwyższonych temperaturach do około 300 stopni. Występuje on w czerwonym kolorze. Jednakże w tym miejscu nie mamy do czynienia z podwyższoną temperaturą i w ostateczności może to być zwykły sylikon sanitarny.
Pozdrawiam