Witam
Co do samego czujnika i próby sprawdzenia go to odbywa się poprzez pomiar rezystancji i porównanie z tabelami. Jego ewentualne przekłamania i skoki temperatur mogą być spowodowane po pierwsze jego uszkodzeniem, po drugie zawilgoceniem, po trzecie słabym dokręceniem przewodów.
Sugerowane nastawy dotyczą głównie sterownika HT tronic 500. ECO MAX 800 posiada FUZZY LOGIC i sam dobiera sobie parametry. Jednak gdybyś chciał przejść na tryb standardowy i sam regulować parametry pracy palnika to ustaw podobne nastawy podawania paliwa jak dla HT tronica 500, a obroty dmuchawy ustaw pomiędzy 20 a 30 % (pamiętaj aby były jak najniższe, ale na tyle duże aby spaliły węgiel). Dla ECO MAX- a ważne jest aby zmniejszyć do minimum czas wydłużenia nadmuchu w podtrzymaniu, bo może to zaniżać palenisko i nadpalać palnik.
Piszesz o występowaniu spieków. Proponuję abyś delikatnie zmniejszył obroty dmuchawy i spieki powinny ustąpić.
Jeżeli miał jest dobrej jakości to nie powinno być żadnych problemów.
Pozdrawiam