O:Wydłużenie czasu osiągania nastawionej temperatury

#77834
SERWIS
Uczestnik

Witam

Po pierwsze, piszesz, że wszędzie widziałeś, aby nie zmieniać fabrycznego czasu pracy podajnika, który jest nastawiony na 10 s. Wytłumacz mi więc, dlaczego masz ustawiony czas pracy podajnika na 20 s. a zmieniłeś go z 25 sekund.
Poniżej podam Tobie nastawy, jakie powinny być najbardziej optymalne na lato:
Czas pracy pod. = 10 sek
Czas pauzy pod.= 70 sek
Obr.Dmuch.podt. = 1
Czas.Dmuch.podt. = 10 sek
Krotn.Podawania = 3
Czas oczekiwania = 10 min
Obroty dmuchawy = 0
Przyznam, że nie wiem skąd mogłeś wziąć takie nastawy.

Mam prośbę do wszystkich czytających ten wątek, aby każdy, kto nigdy do tej pory nie kontaktował się z naszym konsultantem technicznym pokusił się o telefon do niego (telefon dostępny w zakładce SERWIS). Podczas takiej rozmowy przeprowadzony zostanie krótki instruktaż w zakresie obsługi kotła i wprowadzone zostaną wstępne nastawy do regulatora.

Po drugie, mogłeś rzeczywiście nie mieć efektu wychładzania kotła i grzejniki mogły być zimne z powodu głowic termostatycznych na grzejnikach.
Jeżeli w pomieszczeniach miałeś temperaturę powyżej 22 stopni a głowice miałeś ustawione poniżej piątki to są one zamknięte i nie pozwolą na przepływ wody. Dlatego polecam, aby na lato nie zakręcać głowic termostatycznych, bo nie mamy wtedy ochrony temperaturowej kotła. Problem jest w przypadku, gdy instalacja wykonana jest w sposób grawitacyjny, gdyż można mieć ciepłe grzejniki.

W razie dalszych problemów pisz lub dzwoń i będziemy coś radzić.

Tak na marginesie, to nastawy które miałeś wystarczyłyby na duże mrozy dla domu o powierzchni około 400 metrów. Teraz masz zapotrzebowanie ciepła odpowiadające powierzchni około 50 metrów (2-3 kW)

Pozdrawiam