Przepraszam, że tak długo musiałeś czekać na propozycję ustawień, ale do rzeczy.

Ustawienia dla pelletu – lato:
– czas pracy podajnika – 10 sek
– czas pauzy podajnika – 50 sek
– obroty dmuchawy (przysłona przymknięta na 1 cm) – 0
– czas oczekiwania – 5 – 10 min
– czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu – 5 sek
– obroty dmuchawy w podtrzymaniu – 0
– krotność podawania – 2

Ustawienia dla pelletu – zima:
– czas pracy podajnika – 10 sek
– czas pauzy podajnika – 30 – 40 sek
– obroty dmuchawy (przysłona przymknięta na 1 cm) – 1
– czas oczekiwania – 5 – 10 min
– czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu – 5 sek
– obroty dmuchawy w podtrzymaniu – 0
– krotność podawania – 2

Ustawienia dla owsa – lato:
– czas pracy podajnika – 10 sek
– czas pauzy podajnika – 50 sek
– obroty dmuchawy (przysłona przymknięta na 1 cm) – 0 – 1
– czas oczekiwania – 10 min
– czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu – 10 sek
– obroty dmuchawy w podtrzymaniu – 0 – 1
– krotność podawania – 2

Ustawienia dla owsa – zima:
– czas pracy podajnika – 10 sek
– czas pauzy podajnika – 30 sek
– obroty dmuchawy (przysłona przymknięta na 1 cm) – 2 – 4
– czas oczekiwania – 10 min
– czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu – 10 sek
– obroty dmuchawy w podtrzymaniu – 0 – 1
– krotność podawania – 2

Gdyby coś było nie tak to pisz lub dzwoń.