Witam

Wcześniej nie miałem czasu i dlatego teraz wyjaśnię Tobie, dlaczego nie dajemy zwykłego termometru. Nie dajemy go ponieważ każdy z tych termometrów posiada własny błąd i nie wszyscy rozumieją, że wskazania na automatyce i na termometrze zwykłym mogą się różnić.
Co do nastaw to musiałbym wiedzieć jakie spalasz paliwo.
Postaram się jednak zasugerować:
– nastawa – minimum 60 stopni
– czas przedmuchu – 10 sek (miał), 5 sek (węgiel, drewno)
– czas między przedmuchami – 3-5 min. (miał), 7-9 min. (węgiel, drewno)
– obroty minimalne – 1
– obroty maksymalne – 6
– przesłona na dmuchawie – otwarta całkowicie (miał), 1-2 cm szczelina (węgiel, drewno)
Resztę musisz sam doregulować.
Jeżeli będą jakieś problemy to pisz lub dzwoń.
Jeżeli wszystko będzie OK to też napisz

Pozdrawiam