Witam.
1. Co do histerezy cwu to wynosi ona 5 stopni a podana wartość jest tylko informacyjna i nie podlega zmianie. Jest to ustawienie optymalne.
2. Nastawa co wzrost jest to parametr mówiący, o ile wyższa ma być temperatura wody kotłowej od nastawy wody użytkowej podczas aktywnego trybu cwu.
3. Jeżeli posiadasz retortę, a tak wynika z opisu to temperatura powinna być trochę niższa.
Poza nastawami które podałeś istotny jest parametr – czas pauzy podajnika.
Co do pracy w okresie przejściowym to proponuję, abyś zakupił termostat pokojowy.
Kocioł będzie pracował cały czas na wysokim parametrze bez wygaszania i rozpalania. Nie po to kupiłeś kocioł automatyczny, aby ciągle przy nim chodzić.
Jeżeli użyjesz termostatu pokojowego to ogrzewanie (pompa centralnego ogrzewania) samo będzie Ci się załączać w momencie spadku temperatury w pomieszczeniu poniżej zadanej i wyłączy się po jej uzyskaniu.
Co do naczynia to nie przejmowałbym się nim i proponuję, abyś je docieplił. Strat będzie nieistotna. Lepiej jeżeli będzie ono ciepłe niż gdyby miało zimą zamarznąć.
Pozdrawiam