19 października 2011 o 00:53
#77862
Uczestnik
Witam
Faktycznie, jeżeli zasobnik ma słabą wężownicę i nagrzewa się zbyt długo to rzeczywiście warto wyłączyć priorytet cwu.
Temperatura za zaworem i grzejniki mogą być zimne właśnie podczas grzania cwu.
Jeżeli byłoby inaczej to napisz, jaka w tej chwili jest temperatura na kotle w tym czasie i w jakim położeniu jest zawór, otwarty czy zamknięty?
Ponadto napisz mi czy posiadasz termostat pokojowy, bo może to on zamyka zawór i grzejniki są okresowo zimne.
Pozdrawiam