25 października 2011 o 00:56
#77625
Uczestnik
witam
Właśnie, wydaje mi się, że jest coś nie tak, albo wszystko pracuje na jednej pompie albo jest coś źle podłączone.
Napisz ile masz pomp i sprawdź, pod jakie wyjścia są one podłączone.
Jednak najlepiej będzie, jeżeli zadzwonisz na nasz numer serwisowy i porozmawiasz o tym z naszymi konsultantami.
Jeżeli pompa cwu byłaby dobrze podłączona, to powinna się wyłączyć po osiągnięciu zadanej temperatury i temperatura cwu nie powinna rosnąć, no chyba że zbiornik grzany jest w grawitacji.
Sprawdź jeszcze, czy odpowiednio powkładano Ci czujniki kotła, cwu, kosza i zaworu.
Pozdrawiam