Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 10 wpisów - 1 z 10 (wszystkich: 10)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: HT das pell 20 kW, problem z rozpalaniem #72420
    Karol Wenta
    Uczestnik

    Pytanie do Patrol, kiedyś zamieszczałeś jak dobrze pamiętam nastawy odnośnie czułości siłownika elektrycznego zaworu 4D, dwa parametry chyba się ustawiało nie pamiętam jakie i na ile. Jesteś w stanie je podać? Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT das pell 20 kW, problem z rozpalaniem #72421
    Karol Wenta
    Uczestnik

    Dzięki za podpowiedzi, dawkę mam ustawioną na 25 s, natomiast czas podgrzewania był na 70s, zwiększyłem na 80s i teraz jak do tej pory kocioł nie ma problemu z ropalaniem przy pierwszej próbie 

    W odpowiedzi na: HT das pell 20 kW, problem z rozpalaniem #72428
    Karol Wenta
    Uczestnik

    Tak, Rozpalanie w drugiej próbie jest po zmianie dawki na 30 s

    W odpowiedzi na: HT das pell 20 kW, problem z rozpalaniem #72430
    Karol Wenta
    Uczestnik

    Witam 
    dawka została zmniejszona, jednakże przez dłuższy czas nie obserwowałem kotła ,a dzisiaj sprawdzając informacje zaniepokoiła mnie duża ilość rozpaleń kotła. Zaobserwowałem iż kocioł za każdym razem rozpala się dopiero przy drugiej próbie, gdzie przy pierwszej próbie w trakcie rozpalania załącza się nadmuch 28%, po nieudanej próbie pierwszej następuje druga próba, lecz już bez nadmuchu, który załącza się dopiero przy detekcji płomienia chyba  8%. Pamiętam że przy starym sterowniku kotła podczas rozpalania nadmuch załączał się dopiero przy detekcji płomienia , a nie jak w tym przypadku już podczas rozpalania , gdzie płomień ma 0%.
    jest możliwość zmiany tego ustawienia, ewentualnie co zmienić by kocioł rozpalał się przy 1 próbie?
    Pozdrawiam
    Może ktoś posiada kocioł ze starszym układem sterowania i prześle swoje ustawienia jak na początku mojego tematu? 

    W odpowiedzi na: HT das pell 20 kW, problem z rozpalaniem #72432
    Karol Wenta
    Uczestnik

    przesyłam zdjęcie paleniska

    Attachments:
    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70949
    Karol Wenta
    Uczestnik

    Patrol
    zastosowałem podane przez Ciebie ustawienia i powiem szczerze aż z ciekawości odpaliłem kocioł i trochę mnie to zaskoczyło !
    spalanie 2,4 kg a nie 3.8 przy Twoich ustawieniach
    ale wystarczy zmienić w ustawieniach wydajność podajnika z 6.5 na 10,5 kg a z 2,4 robi się 3,9 kg więc wychodzi na to że podobnie mamy ustawione moc palnika w zależności ustawień wydajności podajnika
    Odnośnie modulacji mocy Twój kocioł pracuje w trybie standardowym czy też FuzzyLogic ?
    u mnie ustawiłem min FL na 25% natomiast max FL 80% zauważyłem że przy zadanej temp kotła 70 stopni po osiągnięciu temperatury 66 stopni kocioł przechodzi na moc 50% i tak do 70 stopni
    potem temperatura powoli spada i następnie dogrzewa ponownie do 70
    tylko dla czego nie przechodzi na moc 30%
    co zmienić jaki parametr ustawić ? czy ewentualnie zmienić tryb z FL na standart ?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70951
    Karol Wenta
    Uczestnik

    To z tego wychodzi że powinienem wpisać 21 kg
    Jedna ważna rzecz- po wpisaniu tej wartości przy ustawieniu modulacji mocy 100% podawanie na 8s moc kotła wg wskazania wynosi 34kW
    dopiero jeśli ustawię podawanie na 5s to moc realnie spadnie do 20kW
    W dalszym ciągu nie jestem w stanie określić rzeczywistej mocy kotła wg moich ustawień, oraz załóżmy że przy optymalnej mocy kotła 19.1kW ( z ustawieniami 10.5 kg wydajność podajnika, modulacji mocy 100% na 8s) taka wartość jest wyświetlana jeśli chodzi o moc to kocioł spala 3,7 kg/g

    Patrol jeśli to nie problem proszę podaj swoje ustawienia modulacji mocy oraz min i max moc kotła FL
    pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70953
    Karol Wenta
    Uczestnik

    Aby zmienić wydajność podajnika w menu serwis należy najpierw zważyć ilość podawanego paliwa na godzinę przez podajnik (dla różnej granulacji i klasy zmienia się ilość podanego w jednostce czasu paliwa). Wystarczy włączyć podajnik na 6 min i złapać spadający przez łącznik elastyczny pellet (zdejmujemy dolną część łącznika i wkładamy do woreczka lub wiaderka). Otrzymany wynik mnożymy razy 10 i wpisujemy otrzymaną wartość w serwisie.

    hmm wydajność podajnika aktualnie jest ustawiona na 10,5 kg/g
    po wykonaniu czynności jak wyżej czyli przy ręcznym włączeniu podajnika na 6 minut (ciągłe podawanie paliwa) po zważeniu otrzymałem 2.1 kg razy 10 to wychodzi 21 kg ! Taką wartość mam wpisać w ustawieniach wydajności podajnika??
    W trakcie pracy kotła podajnik podał 1.8 kg po pomnożeniu wychodzi 18 kg.
    Patrol w jaki sposób obliczyłeś wydajność Twojego podajnika ? skąd ten wynik 6.5-6.7 kg

    Druga rzecz : po wpisaniu 21 kg wydajności podajnika z ustawieniami Moc nadmuchu 100% – 46%
    Praca podajnika 100% – 8s
    Moc nadmuchu 50% – 40%
    Praca podajnika 50% – 5s
    Moc nadmuchu 30% – 30%
    Praca podajnika 30% – 3s
    moc kotła wynosiła 34KW (posiadam kocioł HT20 kW)
    Natomiast po wpisaniu 18 kg z tymi samymi ustawieniami modulacji mocy kocioł wyświetlał moc 31 kW

    Jak prawidłowo obliczyć wydajność podajnika ?

    W odpowiedzi na: HT DasPell- eksploatacja #75837
    Karol Wenta
    Uczestnik

    Patrol czy moglbys podać ustawienia swojego kotla a dokładnie ustawienia- modulacja mocy czyli nadmuch i czas podawania, histereza 1i 2 oraz jaką masz ustawione histereze kotła
    Dodam ze mam 220 powierzchni do ogrzania a mam kocioł 20 kW i jak na razie eksperymentuje z ustawieniami
    Pozdrawiam i z gory dzięki za pomoc

    W odpowiedzi na: ustawienia kotła HT DasPell #70977
    Karol Wenta
    Uczestnik

    Dzięki za szybką odpowiedź
    rozumiem że można te parametry dostosować gdyż zauważyłem że pelet nie wypala się do końca i w popiole znajduje sie niedopalone paliwo , jakie wartości zmienić ( skrócić pracę podajnika)? ewentualnie o ile?
    są tam jeszcze takie parametry jak
    50% histereza 2
    30% histereza 1- jakie wartości ustawić?

    mam jeszcze pytanie odnośnie zapalarki- kocioł pracuje od początku października od tego czasu zapalarka rozpaliła ponad 900 razy- jaka jest jej wytrzymałość?
    pozdrawiam