Sławomir BociekUczestnik
No trochę trzeba by przerobić. Nie namawiam na przeróbki samemu. Po prostu czasami trzeba wiedzieć czego wymagać tylko trzeba poznać jak co działa.
Sławomir BociekUczestnikBędziesz miał jak zrobisz tak jak napisałem na innym forum. 3d z siłownikiem do sterowania podłogówką. Zabezpieczenie powrotu poprzez pompę kotłową w małym obiegu(odpowiednio przydławioną zaworem grzybkowym) plus czujnik. Sterownik to ogarnie. Wszystkie elementy masz trzeba tylko to poskładać.
Z fachowcami niestety czasami tak jest. Mnie też kiedyś zostawili z problemem. Zawór 3d bez pompy miał mi zabezpieczyć powrót. Do tego manualny bez siłownika.
Kotłownie to ja w końcu zrobiłem całą sam bo bym jeszcze w powietrze wyleciał 🙂 po tym jak drugi hydraulik poprawił.Sławomir BociekUczestnikOczywiście ma sens Możesz zastosować zawór termostatyczny np Afriso AVT.
Sławomir BociekUczestnikNie zda, zawór 3D czy termostatyczny w tej konfiguracji będzie działał jako rozdzielający. Równie dobrze można go zastąpić zaworem grzybkowym.
Sławomir BociekUczestnikMasz zawór 3d na powrocie czy tylko pompa?
Sławomir BociekUczestnikPrzy opale typu węgiel 45st na powrocie jest wystarczające. więc nawet jak wyregulujemy pompę kotłową tak by całość dawała -15st mniej od zadanej będzie ok.
U mnie to wygląda tak, że średnia temperatura powrotu jest ok 49st. Jeszcze raz zaznaczę, pompa w tej konfiguracji zużywa 3W.
Attachments:Sławomir BociekUczestnikJuż to widzę jak będzie wyglądała podłoga jak dostania temperaturę dostosowaną do najwyższej jaka jest potrzebna w układzie.
Kolega Arek Żywiec chyba nie rozumie, że pisze w dziale o kotłach stałopalnych, które to najlepiej pracują w temperaturze 65st. Obiegi kotłowe, są stosowane po to by temperatura na kotle była stabilna, również by zabezpieczyć kocioł przed korozją niskotemperaturową. Zawory mieszające zaś po to by tak wysoka temperatura nie szła w obiegi (np podłogówka). Poza tym jest to jedna z metod kontroli rozbioru energi. Czyli można zaoszczędzić realne pieniądze.
Sławomir BociekUczestnikPo 1.
Najlepszym moim zdaniem zabezpieczeniem jest najmniejsza pompa obiegowa, nawet może być cyrkulacyjna przydławiona zaworem grzybkowym. Obieg może być wykonany nawet w DN15. Byle jak najmniej zakłócała obiegi pozostałych pomp. Miałem u siebie wcześniej zrobione zabezpieczenie powrotu na Afriso ATV334 1″. Niestety taki urok, może akurat tej szt, że pompa obiegowa 1-4 musiała działać minimum na 2gim biegu. Dodam, że pompa kotłowa u mnie pracuje w tej chwili na 2W.
Po 2.
Moim zdaniem bez sensu, niepotrzebnie zdławisz sobie instalację. Zobacz jaki mają KVS zawory termostatyczne.
Sławomir BociekUczestnikPewnie, pożądany efekt uzyskałbyś na DN15 stosując odpowiednio mocną pompę na wysokim biegu. W swojej instalacji miałem właśnie problem z nieodpowiednio dobranym zaworem mieszającym w obiegu podłógówki. Wymieniając zawór na taki z większym KVS uzyskałem takie same przepływy na rotametrach jak na pompie działającej na 3cim biegu a teraz działa na 1.
Sławomir BociekUczestnikZakładałem, że kolega @Tomekk podejście do pompy ma zrobione w DN25.
Sławomir BociekUczestnikNawet mając rury DN20 dałbym zawór DN25. KVS w okolicach 12.
Sławomir BociekUczestnikSadza generuję się głównie w podtrzymaniu. U mnie jest podobnie z tym, że palę czeskim ekogrochem. Obrośnięcie wymiennika sadzą to u mnie kwestia tygodnia. W tech chwili gdzie jest plusowa temperatura na zewnątrz kocioł stoi w podtrzymaniu 30-35 minut.
Kocioł HT EKO DUO 25:
Praca kotła w HT Logic, 22MJ. Korekty na 0%. Czas oczekiwania: 7min. Krotność 2. Przesłona otwarta na 1-1,5cm.W tej chwili spalanie utrzymuję się na poziomie 20-25kg/doba. Przy mrozach które były -15noc/-10dzień ok 35kg/doba. Dom 180m2 plus nieogrzewana piwnica 90m2.
Kocioł czyszczę co zasobnik lub jak temperatura spalin często zacznie dochodzić do 170-180st.Sławomir BociekUczestnikTo jest nowy dom? Kocioł osiąga temperaturę zadaną? Jaka retrorta? Jeśli stała to czy masz uszczelnioną? Czy masz przysłonę dmuchawy otwartą tylko na ok 1,5cm?
Wrzuć jeszcze fotki popiołu i palnika podczas pracy przed samym odstawieniem się kotła w nadzór.Sławomir BociekUczestnikWitam
Czy 40 stopni na powrocie to ok ?
A na jakim biegu działają u was pompki u mnie CO 2 , podłogówka 2, CWU 1CO: auto adapt 1/3 skali(pompa 1-4), podłogówka: 1(pompa 1-6), CWU: 1(pompa 1-4), Pompa obiegu kotłowego 1 (pompa 1-4) przydławiona zaworem (temperatura powrotu min 45st).
Sławomir BociekUczestnikPompę obiegową podłączasz pod POMPA ZAWORU #1 a siłownik pod ZAWÓR #1. Sterownik nie zgłupieje nie mając pompy CO. Na sterowniku ustawiasz tryb zaworu #1 na: NORMALNY CO lub POGODOWY CO jeśli chcesz wykorzystać porodówkę. Jeśli nie masz obsługi zaworu w menu użytkownika musisz włączyć w menu serwisowym moduł zaworu #1. Zawór #2 zostaw wyłączony.
-