  • W odpowiedzi na: PISZCZENIE PODAJNIKA #68114
    Marcin
    Uczestnik

    obroty dmuchawy praca – 0
    czas pauzy – obecnie 70 ( jak zmniejszę, to przesypuje niespalony groch )
    czas oczekiwania – 8
    obroty dmuchawy podtrzymanie – 1
    krotność podawania -2

    W odpowiedzi na: PISZCZENIE PODAJNIKA #68116
    Marcin
    Uczestnik

    OK, DZIĘKI ZA INFO
    „Oglądałem twoje filmiki. Według mnie masz bardzo duży nadmuch. tak mocny, że płomień jest sztywny i idą iskry. Według mnie ten nadmuch jest za mocny. Wydaje mi się też, że powstają Ci spieki (takie brązowe, twarde kawałki). Pewnie masz tak, że jak zmniejszysz nadmuch to nie będzie Ci dopalał ekogroszku?”

    I TUTAJ JEST PROBLEM, BO DMUCHAWA JEST JUŻ USTAWIONA NA 0, A PRZESŁONA OTWARTA TYLKO NA 1-1,5 CM, TAK,IDĄ ISKRY, DMUCHA DOŚĆ MOCNO, ALE ZA BARDZO JUŻ WIEM, JAK NAD TYM ZAPANOWAĆ, BO OBROTÓW DMUCHAWY JUŻ NIŻEJ NIE ZMNIEJSZĘ

    WRZUCĘ JESZCZE KILKA FOTEK POPIOŁU.

    W odpowiedzi na: PISZCZENIE PODAJNIKA #68118
    Marcin
    Uczestnik

    Witam

    Kridor odpisując do Geronimo na temat spadku spalania paliwa chciałem tylko ukazać sytuację nadmiaru powietrza. Spadek ilości spalanego paliwa miał związek z nadmiarem powietrza co przyczyniało się do problemów z palnikiem. Od samego początku było to piętnowane jednakże niektórzy uważają, że nie ma sensu słuchanie rad bardziej doświadczonych kolegów. Działanie według własnej intuicji (bez odpowiedniej wiedzy) nie zawsze jest słuszne i niejednokrotnie prowadzi do problemów, które można byłoby zniwelować dużo wcześniej.
    Zauważ, że w kolejnym poście zasugerowałem zmniejszenie oczekiwanego podciśnienia na regulatorze (nie podaje konkretnej wartości, ponieważ sugerowana przez nas wartość w katalogu odnosi się do średnicy rury wychodzącej z kotła) więc temat dalej jest w toku.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Drogi Serwisie,

    prześledziłem sobie całą historię naszych postów i o RCK wspomnieliście miesiąc i 4 dni temu, przy czym ja zamówiłem regulator po 3 tygodniach i 5 dniach ( patrz historia ), więc stwierdzenie, że działam według własnej intuicji bez słuchania rad bardziej ” doświadczonych kolegów ” jest chyba trochę nie na miejscu.

    Wyprodukowaliście piec, jest gwarancja, chcieliście RCK usilnie upierając się, że jest za duży ciąg i on niszczy palnik – jest RCK, temat nierozwiązany, więc takie dygresje to możecie sobie pomiędzy sobą snuć, zastanawiając się, jacy głupi są Ci Wasi klienci.

    W odpowiedzi na: PISZCZENIE PODAJNIKA #68119
    Marcin
    Uczestnik

    Kridor, napisałeś
    „Sprawdź czy nie masz takich objawów jak w moim poprzednim poście” – objawy są identyczne, podnoszenie retorty, itd., ale temperatura kosza jest obecnie 25-33 stopnie przy zamontowanym RCK, a jaka jest u Ciebie???

    Zastanawiam się, czy może coś nie halo z dmuchawą, skoro jest wciąż za dużo powietrza, piec mam podobnie jak Ty, 25 KW, komin ten sam, również ceramiczny.

    Dziwne, aby tak szybko uszkodziło ten wieniec.
    A jakim palisz groszkiem?

    W odpowiedzi na: PISZCZENIE PODAJNIKA #68120
    Marcin
    Uczestnik

    Kridor

    dzięki za pomoc, a jakiej firmy masz ten RCK i na jaką wartość ustawiony?

    W odpowiedzi na: PISZCZENIE PODAJNIKA #68122
    Marcin
    Uczestnik

    Witam Państwa,

    Kridor, Serwis, dziękuję za odpowiedzi.

    Kridor dość jasno opisałeś problem i dokładnie taki sam mam. Masz rację, u mnie też podskakuje ta retora i słychać metaliczne walenie, jak zabierak próbuje ją przesunąć, a piski zapewne wynikają z przedostawania się tam ziaren popiołu. Te strzały, o których wspominasz, to właśnie to metaliczne walenie o którym wspominam. Dodatkowo blokuję mi ten wieniec i potrafi zerwać zawleczkę, z tym że wg wskazań sterownika, temperatura kosza nie jest tak wysoka jak u Ciebie, bo wynosi od 25 do 33 stopni max,

    Regulator ciągu mam ustawiony na 10 Pa i ten model nie ma już możliwości ustawienia mniejszej wartości.
    Miałem już gwarancyjnie wymieniony wieniec oraz kolano z zabierakiem, ale chyba bez pierścienia.
    Domyślam się, że najprostszym rozwiązaniem byłoby rozkręcenie palnika i przyjrzenie się mu dokładnie, ale jak dokładnie stwierdzić, że to na pewno on?

    Do Serwisu, tak, zgadza się, wspominali Państwo zarówno o nadmiarze powietrza, jak i zbyt długim czasie oczekiwania ( był ustawiony na 10 min ), tylko, że od bardzo długiego czasu obroty dmuchawy ustawione są na 0, a dmuchawa mocno przysłonięta. Obecnie jest też regulator ciągu ustawiony na 10 Pa.

    Wciąż czekam na odpowiedź na pytanie:

    Jak zmniejszyć jeszcze nadmiar powietrza skoro mam ” na dłoni rozwiązanie sprawy”?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    W odpowiedzi na: PISZCZENIE PODAJNIKA #68126
    Marcin
    Uczestnik

    Sorry, że tak na raty, piszecie Panowie:
    „Świadczy to ewidentnie o nadmiarze powietrza jaki miałeś podczas spalania – czyli masz jak na dłoni rozwiązanie sprawy, a nadal twierdzisz, że jest wszystkiemu winny palnik mimo tego, że po każdej wymianie części wszystko działało bez pisków”

    ok, może to prawda, ale jak jeszcze zmniejszyć powietrze – dmuchawa jest na 0, przymknięta na 1,5 cm,
    regulator założony.

    Jak zmniejszyć nadmiar powietrza przy takim ograniczeniu pracy dmuchawy i założonym regulatorze????

    to jest sedno sprawy!!!

    mam ją całkowicie zamknąć?? Skoro jest założony regulator, to chyba powinno być ok, prawda???

    Nie atakuję Was, tylko oczekuję rozwiązania. Doradźcie, jak zmniejszyć jeszcze nadmiar powietrza skoro mam ” na dłoni rozwiązanie sprawy”.

    W odpowiedzi na: PISZCZENIE PODAJNIKA #68127
    Marcin
    Uczestnik

    może jeszcze prościej,

    montaż regulatora poprawił spalanie, ale nie wpłynął na wyeliminowanie problemu.

    prościej się chyba nie da!

    W odpowiedzi na: PISZCZENIE PODAJNIKA #68128
    Marcin
    Uczestnik

    Witam SERWIS,

    potwierdzam – po montażu regulatora spalanie spadło i jestem z tego zadowolony. Nie wiem, czy wyraziłem się jasno – moim zdanie tak, chodzi mi o to, że montaż regulatora nie wyeliminował podskakiwania retorty.
    Wniosek, chyba logiczny- montaż regulatora nie wpłynął na pracę pieca.
    Czy to jest jasne?
    Stwierdzacie, i tu cytat: ” a nadal twierdzisz, że jest wszystkiemu winny palnik mimo tego, że po każdej wymianie części wszystko działało bez pisków”. Nie po każdej, tylko po jednej.
    Panowie, tak jak Wy, w sposób kulturalny moim zdaniem, staram się rozwiązać problem, bo obecnie retorta podskakuje, blokuje się i często zrywa zabezpieczenie, obroty dmuchawy na 0, regulator jest, więc o co chodzi???

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca 17 kw HT tronic 522 #67782
    Marcin
    Uczestnik

    na zdjęciu, które przesłałeś jest chyba nieco więcej niż 3 cm 🙂 ustaw na 2, wywal popiół i poczekaj do wieczora

    skąd masz ten ekogroszek?

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca 17 kw HT tronic 522 #67784
    Marcin
    Uczestnik

    Martin, ja bym jeszcze spróbował przymknąć tą przesłonę ze szczeliną na ok 2 cm

    W odpowiedzi na: PISZCZENIE PODAJNIKA #68131
    Marcin
    Uczestnik

    Witam wszystkich,

    chciałby się podzielić moimi spostrzeżeniami po zamontowaniu regulatora ciągu.

    1. Retorta ruchoma dalej skacze!!! Piski są sporadyczne, za to dźwięki, które wydaje piec podczas pracy ruchomej retorty przypomina pracę pralki z bębnem, w którym umieszczono śruby. Grochocze, wali metalicznie, mam wrażenie, że ma to się wszystko rozsypać. Najgorzej jest po postoju, kilka cykli po postoju jest tragicznie, do tego kilka razie właśnie po postoju zerwało śrubę, a zatem:

    – błędem jest stwierdzenie serwisu, że nadmiar powietrza powoduje taką sytuację, bo :
    – zamontowano regulator i ustawiono na 10 Pa,
    – obroty dmuchawy 0,

    Nagrzewanie się koronki wskutek nadmiaru powietrza nie powoduje w tym przypadku podskakiwanie retorty. Zmiana czasu oczekiwania z 10 na 6 minut też nic nie daje, a zatem skoro usilnie twierdzicie Panowie, że to nadmiar powietrza, to informuję, że nie ma takiej opcji!!!

    Przyczyną jest albo bardzo słaba jakość żeliwa, które się nagrzewa i puchnie, ale nie wskutek nadmiaru powietrza lub zbyt dużego ciągu, ale wskutek fatalnej jakości materiałów z których zrobiono palnik.

    Może palnik jest źle złożony?

    Proszę o sugestie, bo naprawdę mam ważniejsze sprawy niż zabawa z piecem.

    W odpowiedzi na: PISZCZENIE PODAJNIKA #68133
    Marcin
    Uczestnik

    Witam,
    no i zamówiłem dzisiaj regulator ciągu, w weekend montaż, zobaczymy, czy coś pomoże.

    http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,553,rcr-regulator-ciagu-wersja-na-rure.html

    Wczoraj wieczorem przymknąłem dmuchawę na 0,5 cm, dmuchawa na 0, w weekend montaż regulatora, jeżeli to nie pomoże to pewnie będę prosił o ponowny przyjazd Pana z serwisu, bo wszystkie czynniki zewnętrzne zostaną wyeliminowane.

    Tak sobie jeszcze myślę – palnik jest cały z żeliwa, to dlaczego stosujecie stalowe ślimaki? Przecież one też pracują w złych warunkach i chyba teoretycznie stal szybciej ulega zniekształceniom niż żeliwo?
    Proszę mnie poprawić, jeżeli jestem w błędzie, może żeliwne powinny być też ślimaki?
    Przecież jego część pracuje w kolanie, a więc ma bezpośrednio styczność z chłodzeniem/nagrzewaniem się?

    W odpowiedzi na: PISZCZENIE PODAJNIKA #68134
    Marcin
    Uczestnik

    Witaj Dragster !!!

    Spokojnie, firma darco na przykład produkuje takie regulatory i rozmawiałem z kilkoma hydraulikami, nadają się!
    Jedynie czasami wychładza trochę kotłownie, bo działa na zasadzie dopuszczenia lewego powietrza do komina, a bierze je właśnie z kotłowni.

    W odpowiedzi na: PISZCZENIE PODAJNIKA #68135
    Marcin
    Uczestnik

    Witam Serwis!

    Odnośnie piszczenia, to nie wiem dokładnie, czy temat powrócił dopiero po tygodniu, czy też wcześniej, bo nie mieszkam w kotłowni.

    Jak pisałem wcześniej, przy wymianie elementów takich jak kolano i zabierak nie było mnie osobiście ( byłem w pracy ). Wróciłem ok 19.00, piec akurat pracował i było wtedy ok. Nasypałem węgla 5 worków i powróciłem do niego za 4-5 dni i wtedy zauważyłem, że temat wrócił.