Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 13 wpisów - 1 z 13 (wszystkich: 13)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: HT DasPell LuxGL jak go okiełznać #71911
    Adam keler
    Uczestnik

    Ok

    Spróbuję  i dam znać czy pomogło

    W odpowiedzi na: HT DasPell LuxGL jak go okiełznać #71913
    Adam keler
    Uczestnik

    Witam

    Tak to wygląda

    Czas otwarcia zaworu 2min

    Czyli wartość dobrze wpisana

    W odpowiedzi na: HT DasPell LuxGL jak go okiełznać #71915
    Adam keler
    Uczestnik

    Witam mam pytanie dotyczące skoków temperatury na zaworze1

    Zawór 1 pracuje na podłogówce w trybie pogodowym

    Prawie po każdym wygaszeniu kotła temperatura na podłogówce rośnie nawet do 50 stopni, co prawda dosłownie na minutę, ale takie skoki temperatury na zaworze pierwszym powodują, że kocioł rozpala się 20 razy na dobę.

    Co jakiś czas zdarza się tak, że kocioł pracuje normalnie, tzn temperatura na zaworze1 trzyma temperature i nie faluje

    Wtedy też kocioł potrafi wytrzymać nawet 2 godziny w postoju.

    Jaka jest tego przyczyna?

    Dorzucam wykres.

    Wykres zielony to właśnie zawór 1

    20210301_204954

    Załączniki:
    W odpowiedzi na: Daspell 15kW gl zbyt wysoka temperatura palnika #62662
    Adam keler
    Uczestnik

    Wszystko czyszczę przy każdym nowym ładowaniu zbiornika.
    Sprawdzę jeszcze z tymi zawirowaczami

    W odpowiedzi na: Daspell 15kW gl zbyt wysoka temperatura palnika #62665
    Adam keler
    Uczestnik

    Zetkę mam w kotłowni fi 160
    Komin sprawdzałem i tez jest w porządku.
    Czy jest jeszcze jakiś powód przegrzewaniem się palnika.
    Może gdzieś łapie lewe powietrze?

    W odpowiedzi na: Daspell 15kW gl zbyt wysoka temperatura palnika #62668
    Adam keler
    Uczestnik

    Z napowietrzenie i wentylacją wszystko jest  w porządku. 
    Sprawdzałem 

    W odpowiedzi na: Daspell 15kW gl zbyt wysoka temperatura palnika #62670
    Adam keler
    Uczestnik

    Dodam jeszcze, że kocioł dobija do 50 stopni ( wtedy palnika ma już  78 stopni i podajnik przestaje pracować) i rozpala się na nowo

    W odpowiedzi na: nie działa dmuchawa w nowym piecu #59554
    Adam keler
    Uczestnik

    Problem w tym że dmuchawa nie wchodzi w tryb czyszczenia i przez to się nie wygasza.
    Kocioł się wygasza przez długi czas.
    Nie ma żadnego alarmu. Po prostu się nie rozpala, bo cały czas wygasza. Mimo tego, że  temperatura spada dużo ponad nastawioną histerezę

    W odpowiedzi na: nie działa dmuchawa w nowym piecu #59556
    Adam keler
    Uczestnik

    Witam.
    Mam pytanie. Posiadam kocioł ht daspell 15 kw. Od dwóch dni piec rozpalanie się, dochodzi do zadanej temperatury, a następnie się wygasza.
    Niby wszystko w porządku, ale przy wygaszaniu dmuchawa powinna przedmuchać kocioł czyli pracować na 100 %. U mnie dmuchawa wygasza piec na 28%(czyli maxymalna praca w procesie spalania) przez co piec nie wchodzi w stan postoju, a tym samym nie rozpala się ponownie .
    Proszę o pomoc

    W odpowiedzi na: Daspell 15kW gl #73160
    Adam keler
    Uczestnik

    Za cholerę tego znaleźć nie moge
    Nie mam WGL czegoś takiego jak tryb pracy kotła

    W odpowiedzi na: Daspell 15kW gl #73162
    Adam keler
    Uczestnik

    Witam
    tylko jak przełączyć z trybu standard na ht logic , bo nie widzę tego u siebie w ht tronic 900 touch

    W odpowiedzi na: Daspell 15kW gl #73163
    Adam keler
    Uczestnik

    Dzięki wszystkim za poświęcenie chwili.
    Wezmę pod uwagę wasze sugestie i zobaczę co się będzie działo
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Daspell 15kW gl #73167
    Adam keler
    Uczestnik

    Witam
    Mam pytanie do serwisu
    Posiadam kocioł daspell 15kw
    Czy to normalne, że kocioł rozpala się co 30 min?
    Osiąga temperaturę zadaną tj 70 stopni i się wygasza.
    Histereze mam ustawioną na 15 stopni.
    Kotłem steruje ht tronic 900 touch, więc nie ma tam za duzo do grzebania.
    Jest jakis sposób żeby ograniczyć ciagle wygaszanie i rozpalanie kotła?
    To straszna strata ciepla.
    I jeszcze jedno.
    Posiadam modem internetowy i pytanie czy mogę sobie włączać kocioł o określonych porach? Tzn jak nie ma mnie w domu to co wyłączam na kilka godzin, a potem włączam po kilkugodzinnym postoju.
    Robię to poprzez włączanie trybu lato/zima.
    Czy to nie zaszkodzi ? A dokładniej czy nie grozi mu korozja?

Oglądasz 13 wpisów - 1 z 13 (wszystkich: 13)