  • W odpowiedzi na: Q EKO 15 popiol spieki ilosci #77431

    Mam ustawienia:
    – czas pauzy podajnika 50s
    – temp zal pomp 50 stopni
    pozostale ustawienia fabrycznie i mam caly czas spieki. W domu temp ustabilizowana na poziomie 20 stopni. W momencie ustabilizowania temp zew -4 do +4 zrobilem aksperyment z obortami dmuchami i co 48 godzin zmniejszalem ilosci zeby zobaczyc czy spieki zamienia sie w popiol.
    Zaczalem od otwartej przeslony 50% i obrotach dmuchawy na 3. Spieki byly
    Potem przeslona na 50% i obroty 2. Spieki byly.
    kolejny krok to przeslona otwarta na 25% i obroty na 1. Spieki dalej sa takie same.
    Piec ustawiony jest na 65 stopni. Dochodzi do tej temp 66 stopni i pozostaje jakies 5-10 min potem po spadku do 60 stopni pracuje w trybie praca przez jakies 30 min zeby znowu osiagnac zadana temp. na kotle.
    Ekogorszek Prestige 28MJ/Ekobran 26MJ.
    Co jest nie tak ze spieki ciagle takie same sa?

    W odpowiedzi na: Q pellet duo 15kW – czy da radę? #77219

    Ja ma TATARKA A 200 VAC i daje spokojnie rade jak na razie. Docelowo ma podtrzymac podajnik Q Eko 15, pompe co pieca, pompe co kominek, pompe cwu od pieca i pompe cwu od kominka (wszystko wykonane i przeliczone przez firme inst C.O i wod-kan). Wszystko razem nie bedzie uruchomione. To zasilanie awaryjne przede wszystkim bedzie po to zeby kominek zdarzyl sie wypalic w takcie podtrzymania (w nocy lub podczas chwilowej nieobecnosci), piec spokojnie bez podawania po ok 2 godz sam sie wygasi a temp w tym czasie nie przekroczy max jezeli bedzie chodzic pompa co (ktorakolwiek). Docelowo i tak bede mial agregat w garazu i kotlownia wraz z kuchania jest na osobnym dodatkowym obiegu zasilane z agregatu (w przypadku dlugiej przerwy dostawy pradu).
    O jakiej grzalce 400W pisze SERWIC? W piecach na pelety takowe jest? Ja mam na ekogroszek i chyba zadnej grzalki nie mam? Jezeli w peletach jest cos takiego to pewnie AC 200 jest za male, wtedy pewnie AC 600 jest odpowiednim.

    W odpowiedzi na: Q pellet duo 15kW – czy da radę? #77223

    Mam QEKO 15 na wegiel. Powierzchnia piwnicy 30m2 2 grzejniki, parter wraz lazienka 90m2 cala w podlogowce + garaz 1 grzejnik. Poddasza 4 pokoje ok 95m2 wszedzie grzejnik + lazienka w podlogowce. Ocieplenie 20cm. okna 3 szybowe 6 komorowe.
    Dom na wykonaczeniu, niezamieszkany bez drzwi wewnetrznych. Piec uruchomilem 22 grudnia. Chodzil na maxa nie utrzymywal temp, uczylem sie go uruchamiac, okazalo sie ze trzeba uszczelnic retore silikonem, po uszczelnieniu calkiem inne dobre spalanie, utrzymuje temp. Dom generlanie caly czas sie wysusza. Na poczatku bylem zalamany tym ze nie potrafi utrzymac tem. 19-20 st wewn a w tym czasie tez przyszly mrozy -25. W koncu zaczelo sie stabilizowac i teraz jest b.dobrze i cieplo. Wszystko zostalo przeliczone przez firme wykonawcza i daje gwarancje ze moc jest wystarczajaca. Na poczatku nie wygladalo na to, teraz jest lepiej.
    Dodatkowo bedzie kominek z plaszczem + DGP graw tak wiec jeszcze polepszy.
    Mam tez zasilanie awaryjne ale jak spradze dokladnie co mam to napisze. Wiem tylko ze jest to caly komplet z firmy TATAREK.

    W odpowiedzi na: Kocioł Q PLUS 25 – niespalony węgiel #60159

    Cos podobnego ale z popiolem jest u mnie. Wegiel spala sie ok na calej retorze ale popiol ktory spada do popielnika zasypuje mi cale drzwiczki (jak otwieram to wypada na zewnatrz a w sumie tego popiolu nie jest duzo. Po rozgarnieciu niecale korytko.

    W odpowiedzi na: Dlugość dogrzewania wody w kotle #77337

    Uszczelnilem. Jest lepiej. Plomien zolty, pelny. Spiekow faktycznie mniej.
    Na razie pauza 40sek i obroty dmuchawy na 4. Co 48h bede zmniejszal o 1 obroty dmychawy obserwujac popiol/spieki i zobacze jakie beda najkorzystniejsze. Lepiej utrzymuje temp i szybciej dochodzi do zadanej
    Jedno co musze miec wysoko ustawione to temp zal pompy, w tej chwili 60 stopni, (temp ust kotla 75) ale to dlatego ze na dworze w nocy -21-25 a dom na wygrzaniu bez wewn drzwi. Temp kotla dobija do 69-70 potem spada do 50. Nie moge nizej ustawic temp zal pompy bo bedzie dzialal na nizszych temp ale dzieki temu mam w srodku 19-22 stopnie (oprocz garazu).
    Moje pytanie: histereza c.o. jest ustawiona na 2 a i tak pomiedzy wlaczeniem i wylaczeniem pompy zaobserwowalem ze jest 5 stopni. Dlaczego nie reaguje na te 2? Sterownik HT tronic 500

    W odpowiedzi na: Dlugość dogrzewania wody w kotle #77339

    Wielkosc domu 170m2 uzytkowej. Poddasze 4+lazienka w kazdym grzejnik+podlogowka w lazience. Na dole podlogowka.
    Retora stala nieuszczelniona.
    Obecnie ustawienia sa:
    pauza podawania 50 sek, obroty dmuchawy 4, temp zal pomp 50 stopni, nastwa kotla 75 stopni.
    Temp zalaczenia pomp mam taka wysoka poniewaz dom jest na wygrzaniu i przy nizszej temp zalaczenia pomp (tak jak wieszkosc osob ma ok 35-40) to moj piec nie jest w stanie dobic nawet do 45 stopni a potem szybko spada do 37 i grzejniki sa letnie
    Przy temp zalaczenia pomp 50 stopni piec dobija do 56 potem spada do 43 i grzejniki sa cieple.

    W odpowiedzi na: Dlugość dogrzewania wody w kotle #77341

    Ok. dziekuje za odpowiedz. Moze powinien dodac ze temp kotla mam na 60, temp zal pommp na 50. I faktycznie jest tak ze temp dochodzi do 52-53 (przy 50 zalacza sie pompa) potem spada do 42-43 (przy 45 pompa sie wylacza) i wtedy po ok 6-8 min znowu temp dochodzi do 52-53.
    I wyglada to wszystko w miare dobrze ale niestety caly czas mam spiekliny zamiast popiolu i to w ilosci takiej ze po 24h (spaleniu ok 50-60kg) cala weglarka (ok. 6 litrow).
    Od miesiaca co 48h robie rozne ustawienia czasu pauzy podawania od 30 do 120 sekund poprzez wszystkie wielksoci obrotow dmuchawy, wszystko w roznych kombinacjach i caly czas spiekliny. (obecnie mam pauze na 100, dmuchawe na 4 zobacze do jutra co bedzie). Ekogroszek Prestige.
    Tlumacze sobie na razie ze dom jest na wygrzewaniu i trwaja roboty wykonaczeniowe i nie miaszkam w nim teraz i dopiero w drugim sezonie ten problem bede probowal rozwiazac, na razie potrzebuje 17-20 stopni w domu do prac bud.

    W odpowiedzi na: nie dopala węgla #71432

    Znalazlem w instrukcji gdzie i jak uszczelnic palnik. Mam pytanie czy w zwiazku z tym ze teraz nie jest uszczelniony palnik to jest jakas zasada zmniejszenia obrotow dmuchawy np o 2 jednostki w dol?
    Np jezeli jest uszczelniony palnik do obroty 5 a jak nie jest uszczelniony palnik do obroty 3?

    W odpowiedzi na: nie dopala węgla #71433

    Czy jest gdzies instrukcja w jaki sposob uszczelnic palnik nieobrotowy? Na ile jest to konieczne? Wydaje mi sie ze chyba wiekszosc instalatorow tego nie wykonuje, malo jest informacji na ten temat. Ja chyba tez tego nie mam uszczelnione. Wydaje mi sie ze bez wzgledu czy mam obroty dmuchawy na 1 czy na 5 (dmuchawa WPA-07)spielkiny i brak popiolu sa zawsze takie same.

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77403

    Ustawienia takie jak ostanio otrzymalem info z forum na temat duzej ilosci spieklin a malo popiolu i wtedy podobno mialem za duzo powietrza to zmienilem na obroty dmuchawy 3 WP-7, czas podawania 80 sek, przeslona otwarta na maksa. Sadze i spiekliny oraz brak popiolu mam caly czas. Spikelin z jednego zbiornika mam pelne 2 wiadra 10 litrowe.
    Ekogroszek Prestige 26-28 MJ. Caly czas testuje i szukam optymalnego rozwiazania.

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77406

    A jaka jest rola deflektora. Tak na oko wydaje sie ze wlasnie deflektor tlumi troche przekazywanie ciepla do rusztu. Jego brak chyba przyspieszalby dochodzenie do zadanej temperatury pieca.
    Jak czesto nalezy oczyszczac z sadzy gore pieca? Wydaje mi sie ze raz w tygodniu musze przeczyscic bo jest ok 0,5-1,0cm osadzonej sadzy. Czy to jest normalne?

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77419

    do wiadomosci powyzej. Mam Q EKO 15 kw

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO #77420

    Mialem (mmam) podobnie. Na razie nie mam termostatow. Grzejniki otwarte na max. Regulacja obecnie jest wykonana zmniejszonym przeplywem (ustawienia hydraulika). Instalacja odpalona 1 m-c temu na potrzeby wygrzania i prac wykonczeniowych wewnatrz.
    Z poczatku mialem ekogrosek niby 26MJ, temp pieca ustawiona 60 stopni. Piec dawal rade do 55. Wiekszej nie osiagal. Kupilem tani groszek i temp spadla do 38-40% czyli w jakis sposob ma to znaczenie ale kupilem kilka workow z innego zrodla niby lepszego i temp znowu jest na poziomie 50-55 ale zalozonej temp na piecu 60stopni w dalszym ciagu nie osiaga.
    Hydraulik twierdzi ze jak wszystko bedzie zainstalowane (termostaty, czyjniki, silowniki na podlogowke itp) i dom jak bedzie juz wygrzany to bedzie wszystko inaczej i lepiej. Zobacze i dam znac co z tego wyszlo.