    Witam ponownie, postanowiłem uruchomić znowu podłogę po wcześniejszym jej wyłączeniu. Ogrzewanie chodziło tylko na grzejnikach i na krzywej 0.8 z przesunięciem o 2 stopnie, w czasie świąt kiedy w domu było sporo ludzi temperatura 23 stopnie się trzymała, lecz po nowym roku gdzie w domu na parterze praktycznie przez cały dzień nie ma nikogo temperatura oscylowała w przedziale 21-21,6 stopnia co uruchamiało sterownik w pokoju. Pomieszczenia nie mogły się dogrzać. Postanowiłem uruchomić jednak podłogę i teraz pytanie… jaką temperaturę ustawić aby była podawana na podłogę? obecnie idzie przez zawór 27 stopni. zmniejszyć czy zwiększyć? Po włączeniu podłogówki zauważyłem, że piec dobił do temperatury 65 stopni gdzie ustawiona jest zadana 68 i zaczął się wygaszać :/.

    Ja mam podłogi na RTL więc puszczam to co mi mieszacz poda. W sumie między 25 a 40 Stopni. RTL-e mam ustawione w okolicy 35 stopni.

    Jak masz osobny obieg do podłogi dałbym między 27 a 30 stopni w zależności od temperatury na zewnątrz. Jak nie możesz sterować temperatura podłogi od temperatury na zewnątrz to stałe 27 stopni powinno wystarczyć, choć podłogi będą się długo wygrzewać i raczej nie będą ciepłe.
    Też dużo zależy od tego czy lubisz ciepła podłogę i jaki masz materiał na niej.
    A i jak będzie wiało to podłoga przy tej temperaturze może sobie nie poradzić.
    Musisz poobserwować czy 27 stopni ci wystarcza a jak nie to najwyżej podnieś.

    Wygaszanie pieca przed zadana może powodować albo wejście w czyszczenie po dłuższej pracy albo piec stwierdził, że nie ma płomienia.

    Nie napisałeś ile piec pracował przed tym wyłączeniem. Chodzi o ciągłą pracę.

    Przypadek z płomieniem może mieć parę przyczyn od awarii czujnika po silny wiatr na zewnątrz przy braku regulatora ciągu kominowego RCK co może powodować szybkie wypalanie dawki paliwa na palniku.
    Twoj piec akurat pracował z niską mocą więc i paliwa nie było dużo.

    CY u ciebie obecnie wieje?
    Czy po ponownym rozpaleniu piec normalnie pracuje?
    Czy był płomień jak piec kończył pracę przy 65 stopniach?

    W odpowiedzi na: ***** Nowa świecka tradycja ***** #66250
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    […]

    Grzałka została przesunięta poprzednim razem wraz z modyfikacja ułatwiająca ponowny montaż palnika.

    a możesz napisać coś więcej o tej modyfikacji? czy bardziej chodziło o montaż samej grzałki?[/quote]
    Jeżeli dobrze pamiętam chodziło o nakrętki, które lubialy spadać jak się śruby wykreciło.
    Niestety nie pamiętam o które chodziło.
    Na pewno gdzieś przy palniku ale czy te co montuja palnik do płyty, czy może te co montuja płytę do pieca, w której zamontowany jest palnik.

    Tak czy inaczej, serwisant wykonał modyfikację, ktura jemu ułatwi pracę i mi także, jak będę musiał tam coś rozkręcać.

    A i wtedy też zaproponował mi płytę wygrzewającą.
    Niestety jak zwykle jej działanie ciężko ocenić.
    Choć nie przypominam sobie aby wcześniej wystarczało jedno czyszczenie na miesiąc.

    W odpowiedzi na: ***** Nowa świecka tradycja ***** #66252
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    U nie Pan serwisant był przed sezonem.

    W sumie nie bardzo było co czyścić.
    Palnik oraz dmuchawa czysciutkie.
    Wynika to z czystości panującej w kotłowni a zwłaszcza w okolicy dmuchawy palnika.
    U mnie utrzymanie czystości nie jest trudne ponieważ palnik mam schowany pod zasobnikiem paliwa.
    W przypadku montażu w drzwiach należy zwrócić uwagę czy nie soztaje popiół wyspany po otwarciu drzwiczek lub zamieciony pod piec.
    Dmuchawa jest w stanie podnieść drobny pyłek. Może to prowadzić do zabrudzenia dmuchawy. Obstawiam, że jak pyłu będzie więcej to może zwiększać powstawanie spieku.

    Zwrócił także uwagę, że palec zgarniacza z czasem może się wypalać co można naprawić dospawujac nowy kawałek do ślimaka podajnika w palniku.

    Grzałka została przesunięta poprzednim razem wraz z modyfikacja ułatwiająca ponowny montaż palnika.

    Pozdrawiam i szczęśliwego nowego roku.

    W odpowiedzi na: HT ONE 15 KW nie dopalony pellet, wibracje ppdajnika #72661
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    MateuszZurek masz rację z zaufaniem dla tego jestem na forum:) . A piec mam z własnych pieniędzy to wiesz zależy mi jeszcze bardziej żeby to było w 100% sprawne. Fachowiec obiecuje że jutro się pojawi tylko nie za bardzo w to wierzę.

    U mnie do bramy fachowcy od roku nie mogą dojechać.
    Dlatego najlepiej samemu zapoznać się z wszystkim co jest związane z piecem i większość konfiguracji, czyszczenia i ogulnego serwisu wykonywać samemu.
    Większość operacji jest prosta lub umiarkowanie prosta a resztę da się ogarnąć przy wsparciu serwisu i forumowiczów.

    Ogarnięcie pieca oraz tego jak się twój układ CO zachowyje trochę zajmuje ale nie ma się co zniechęcać. Początki bywają trudne.

    W odpowiedzi na: HT ONE 15 KW nie dopalony pellet, wibracje ppdajnika #72663
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Hydraulik twierdzi że on ustawiła wszystkie parametry.

    Wiesz jak to mówią: „Kontrola najwyższą formą zaufania” 😉
    U mnie po instalacji wyszło tyle tematów. że każdemu radzę zweryfikować co instalatorzy nakombinowali.
    Co najwyżej poświęcisz trochę czasu a będziesz miał pewność, że konfiguracja i podpięcia są poprawne.
    No chyba, że masz piec z dotacji wtedy musisz gonić gminę aby przysłali serwis.

    W odpowiedzi na: HT ONE 15 KW nie dopalony pellet, wibracje ppdajnika #72665
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Na pierwszy rzut oka powiedziałbym, że masz za dużo mocy na palniku.
    Ktokolwiek sprawdzał wydajność podajnika i ustawil piec czy pracuje na konfiguracji fabrycznej?

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72904
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    https://imgur.com/WgEQ4Jr

    koledzy pellet mam od firmy Dankros, posiada wszelkie atesty, czy to co widać (spalanie) na zdjęciu jest normalne, popiołu jest naprawdę nie wiele, jeżeli to z palnika spadnie do wiaderka to rozsypuje się w popiół,

    View post on imgur.com

    https://imgur.com/5Blq32D%5B/quote%5D
    Cześć,
    U mnie jest bardzo podobny popiół.
    Dowrze wypalony, nie ma spiekow I na palniku czysto.
    Nie ma co szukać dziury w całym. Jest super.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT ONE 15 KW nie dopalony pellet, wibracje ppdajnika #72674
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Chciałbym zrobić to przeważenie podajnika tylko w tych piecach jest wszystko zabudowane i nie za bardzo wiem jak się do tego dostać a fachowiec który mi montował ten piec teraz akurat nie ma czasu przyjechać. Może ma ktoś taki piec i mógłby mi przesłać swoje ustawienia. Z góry dziękuję

    Cześć,
    Jest tu parę osób z podobnym piecem.

    Tak na szybko jak Rzuciłem okiem do instrukcji pieca na stronę 17tą to widać tam dwoje drzwiczek po otwarciu przedniego panelu.
    Obstawiam, że trzeba otworzyć te na prawo od palnika i tam powinien być ten elastyczny łącznik.
    https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE_K/ONE_%26_ONE_BASIC_DTR.pdf

    W odpowiedzi na: HT ONE 15 KW nie dopalony pellet, wibracje ppdajnika #72676
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Dzięki . Spróbuję zrobić tak jak napisałeś, tylko te naciąganie łącznika to powinien wykonać ten kto mi montował piec.
    Pozdrawiam.

    W sumie to te piece powinny przyjechać już zamontowane.

    Wiec jeżeli jest jakiś luz na łączniki to mógł powstać przy poprzednim pomiarze wydajności podajnika albo sama rura jest trochę za długa.
    Jak będzie trochę luzu to będzie się zatrzymywał paliwo i niekiedy to zatrzymane paliwo się przesypie.

    To jest tylko podejrzenie. Są duże szanse, że jest dobrze zamontowany a przy czyszczeniu przesypie się trochę paliwa przez krawędź samego podajnika i łącznik tu nie będzie miał żadnego wpływu.

    A i pomiar wydajności wykonuje się za każdym razem jak zmieniasz paliwo, więc warto wiedzieć jak to się robi.

    W odpowiedzi na: HT ONE 15 KW nie dopalony pellet, wibracje ppdajnika #72679
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Tak nie powinno być,
    To co widać na zdjęciu wygląda na pellet, który wyleciał z podajnika już po wygaszeniu.
    Nie widać na nim zbyt dużo śladów palenia.

    Sprawdził bym
    – podawanie podajnika. Trzeba wykonać przeważenie podawania i skorygować wydajność podajnika w sterowniku. Jak to wykonać znajdziesz w instrukcji na stronie 10 „Ustalenie wydajności podajnika”
    https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/Instrukcja%20Ht%20tronic%20900%20Sensor.pdf
    – naciągnięcie elastycznego łącznika podajnika z palnikiem.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Pellet duo 15kw jako kocioł pomocniczy #63109
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Po rozwarciu styków termostatu ( 28 i 29) będziesz mógł odstawiać palnik i to wszystko.
    Sam sterownik kotła jest przystosowany do pracy ze źródłem rezerwowym i współdzieli wtedy styki wyjścia sygnalizacji alarmów 39 i 40 (trzeba przekaźnik dorzucić) – w instrukcji jest gdzieś przykładowy schemat w układzie zamkniętym i z wymiennikiem i tam pelleciak jest głównym źródłem.

    Cześć,
    Dziękuję za odpowiedź.
    O tych opcjach już wiem.
    Kocioł na Pellet chcę używać jako awaryjny więc do tego mi to wyjscie awaryjnego kotła chyba nie wystarczy choć w sumie także pompa ciepła powinna mieć wyjście na kocioł awaryjny więc powinno się to dać jakoś spiąć.

    Ewentualnie wykorzystujesz pompę poza sezonem grzewczym tylko do cwu, ale to z 10lat czekania na zwrot inwestycji zakładając 50% dofinansowanie, a bez niego…
    Masz już jakieś kalkulacje?

    Jakiś strasznych wyliczeń nie mam.
    Nie zakładam zwrotu inwestycji tylko ułatwienie obsługi ogrzewania w okresach do -10 stopni.

    Podejście mam trochę szersze.
    Najpierw panele fotowoltaiczne 5.1kwp, tyle mi się z mieściło na dachu budynku gospodarczego, które powinny wygenerować około 5000kw rocznie. Oczywiście minus 20% na przechowywanie w sieci i minus spadek wydajności. Po 25 latach maja mieć ponad 85% więc nadal nieźle.
    To ma kosztować około 25k – 5k z programu mój prąd i – 3.4k w podatku. Czli jakieś 16.5k, które powinno zie zwrócić w 8 – 9lat w zależności od ceny prądu a ten będzie drożał.

    Drógi krok to modernizacja kotłowni.
    Z oblicze wetepnych wykonanych na cieplowlasciwe.pl wynika, że przy -20 potrzebuje 7 – 7.5kw plus 2kw na cwu.
    Do tego będę potrzebował pompy ciepła o mocy 7 – 9kw, jeżeli chce zapewnić sobie ogrzewanie do -20.
    Z szacunków wynika, że zużyje 3000 – 4000 kw prądu co w większości powinna zapewnić instalacja fotowoltaiczną.
    Koszt pompy Panasonic T-cap 9kw z montażem to około 30k. Z szacunków wynika, że da to jakieś oszczędności i zwrot inwestycji powinien być po 16 latach.
    Sam nie zakładam zwrotu. Tu ma duże znaczenie dobry dobór pompy przy, którym pompa potrafi przeżyć nawet 20 lat.
    Główne oszczędności w koszcie ogrzewania wynikną ze zwiększenia sprawnosci produkcji ciepła oraz polepszenia jakości paliwa. U mnie to będzie 10 – 30% może nawet wiecej. A i pellet ciągle drożeje więc cena kw rośnie a jakość paliwa jest jaka jest.
    Tu dałem przykład pompy ciepła, która pracuje do -28 stopni a do -20 trzyma swoją moc. Inne pompy, które tego nie mają są trochę tańsze i mogą być bardziej ekonomicznym wyborem.

    Oczywiscie zakładam, że nie będzie problemów z dostawą prondu ale tu też jestem trochę chroniony. Mam kominek a jak będzie trzeba to piec na Pellet będzie się dało odpalić na zasilaniu awaryjnym.

    Rozważam instalacje gazu ale u mnie samo przyłączenie kosztować będzie 15k. Piec, modyfikacje w instalacji oraz komin to kolejne 10 – 15k.
    Ma to taka zaletę, że piec w razie wymiany jest tańszy ale za to nie wykorzystam prądu z fotowoltaiki oraz będę miał problem ze kondensatem.

    A jeszcze od cen obu wariantów trzeba odliczyć 17% z rozliczenia w pit, krore można rozłożyć na 5lat. Limit to 53 tysiące ale z tego co się orientuję możne to być 106k jak rozlicza się wspólnie z małżonkiem. Muszę to jeszcze zweryfikować.

    Można by trochę obniżyć koszty, jakieś 30% z programu czyste powietrze, jakbym się decydował na wyrzucenia pieca na Pellet.
    Muszę przeanalizować obecne warunki. Możliwe, że się coś zmieniło.
    Opcja fajna ale nie bardzo chce się pozbywać pieca na Pellet.

    W tym sezonie testuje ogrzewanie z krzywa 0.6, przesunięcie +4, obniżenie nocne CO o 1 stopień oraz temperatura CO 25 – 40 stopni aby zobaczyć czy to da radę i czy pompa ciepła z kaloryferami faktycznie utrzyma w domu około 22stopnie.
    Jak na razie to się nawet sprawdza. Jedynie przy dużych wiatrach trwajacych dłużej niż dzień uruchomiłem kominek. Więc jest nieźle.
    Temperatury spadaj nocami nawet do – 6. Było parę dni co się utrzymywał lekki minus.
    Zobaczę jak to się będzie sprawować jak dłużej będzie zimno.

    W razie potrzeby można jeszcze rozważyć wymianę kaloryferów na niskotemperaturowe. Te o podwójnej gróbosci.

    Trochę się rozpisałem 🙂

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68753
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Z tym trybem automatycznym to bym uważał.
    Może się zdążyć tak, że parę tygodni będzie – 5 i piec nie pracuje, bo zdążył wyjść z trybu zima bo przez chwilę było ponad – 3.

    Mateusz to był przykład choć nie myślę żeby jak jak na zewnętrz było -5 to nawet w domu wolnostojącym temp spadła poniżej zera chyba że w garażu blaszanym albo w domu z drewna bez ocieplenia

    Jednak jak są obawy to można:
    Temp wejścia w tryb letni na +1°C
    Temp wyjścia z trybu letniego na -1°C
    Choć nie myślę żeby była potrzebna grzania
    😉

    Według mnie lepiej radykalnie ograniczyć temperaturę w układzie I dorzucić jakieś ograniczenie na termostacie niż całkowicie wyłączyć grzanie I liczyć, że będzie dobrze.
    Na 3 miesiące mając włączony kocioł to raczej bez do sypywania paliwa się nie uda
    😉

    Ale ci dodało postów. 🙂

    Oczywiscie, że musi sobie załatwić obsługę do pieca.
    Może udało by się ograniczyć konieczność dosypania do raz może dwa razy w miesiącu ale trzy miesiące nie wytrzyma.

    Samo mieszkanie nie powinno się wychłodzić ale słyszałem o przypadkach zamarzniecia rur w mieszkaniu bo ktoś zakrecił kaloryfery. Było wtedy przez parę dni z -25 stopni.
    W tym roku nie spodziewam się takich temperatur ale kto wie. Lepiej się zabezpieczyć nawet na dłuższe -5 stopni, które także może spowodować szkody.

    W sumie od sąsiedow powinno przeniknąć wystarczająco dużo ciepla, choć dla mnie to jest nie wporządku aby sąsiedzi musieli płacić za ogrzewanie sąsiada.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68758
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ja bym włączył kocioł szkoda paliwa na trzymanie w domu tak wysokich temp jak Cię nie będzie w domu.
    W domu temp spadnie poniżej zera dopiero jak mróz będzie na prawdę mocny poniżej -10 czy -15°C

    Patrol dobrze prawi w moje ocenie jeśli istnieje ryzyko że w chacie temp spadnie poniżej zera ogarnij Tryb ochrony przed zamarzaniem jeśli takowy masz, ale jeśli nie ma ryzyka że w mieszkaniu będzie poniżej zera olej sprawę jak przyjedziesz po 3 m-cach to ogrzejesz chatę.

    Jeśli byś miał zdalny podgląd przez moduł internetowy temp wewnętrzne chaty to było by chyba najprościej ja też niestety nie mam.
    😉

    U mnie to dość proste bo mam moduł internetowy sprawdził bym zdalnie raz na kilka dni czy nie ma jakichś siarczystych mrozów na pogodwce na zewnętrznej budynku i jakby co to zdalne bym włączył kocioł,

    Jeśli jest ryzyko że temp spadnie w chacie poniżej zera możesz też dla spokoju ustawić krzywa podłogowa najniżej jak się da czyli 0.1
    W domu na termostacie ustawić zadaną na 10°C
    Ustawił bym: Wyłączenie pompy mieszacza od termostatu na włączony

    Obniżenie temperatury zadanej obiegu przy rozwartym styku termostatu na -5°C

    Temp wejścia w tryb letniegi na -3°C
    Temp wyjścia z trybu letniego na -7°C
    No i na zbiorniku cwu trzeba by coś przestawić np zadana 20°C ( najmniej jak się da) i Histereza zasobnika CWU np na 15 tak by kocioł w ogóle nie grzał zbiornika z CWU ale można korzystać z trybu automatycznego wyjścia / wyjścia w tryb letni

    Z tym trybem automatycznym to bym uważał.
    Może się zdążyć tak, że parę tygodni będzie – 5 i piec nie pracuje, bo zdążył wyjść z trybu zima bo przez chwilę było ponad – 3.

    Trzeba pamiętać, że to kamienica więc może mieć inne tempo wychładzanią.

    Jeżeli dobrze rozumiem ochrona przed zamarznieciem ochroni tylko pięć a nie cała instalacje.

    Według mnie lepiej radykalnie ograniczyć temperaturę w układzie I dorzucić jakieś ograniczenie na termostacie niż całkowicie wyłączyć grzanie I liczyć, że będzie dobrze.

    Najlepiej będzie zorganizować kogoś kto co jakiś czas Zaglądnij do pieca. Dosypie paliwa i wybierze popiół.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68761
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam panowie ponownie, mam pytanie – wyjeżdzam na 3 miesiące na służbę przygotowawczą , mieszkam sam i teraz pytanie jak ustawić kocioł i temeperature w mieszkaniu ? CWU pewnie wyłączę, temp w mieszkaniu 16-18 stopni? choć wydaje mi się , że poniżej 18 nie spadnie bo mieszkanie w kamienicy pomiędzy innymi mieszkaniami i wszyscy grzeją :D. Tylko jakie nastawy na kotle?

    Cześć,
    Jeżeli masz czujnik pogodowy to na pewno ustawił bym automatyczny tryb pracy z wyjściem z trybu zima na poziomie około 8 stopni a powrót do zimy w okolicy 5 stopni.
    Jak korzystasz ze sterowania pogodowego to ustawiłbym niższą krzywą grzewczą.
    Na regulatorze pokojowym ustawił bym niższą temperaturę zadaną i może włączył wyłączanie pompy albo i pieca. Nie wiem jak masz go podpiętego.
    Jak masz termostaty na kaloryferach to ustawiłbym je na 2 lub coś między 1 a 2. Nie wiem gdzie tam masz 16 – 18 stopni.

    A jak bardzo ci nie zależy na temperaturze w domu to możesz bardziej obniżyć temperaturę w układzie CO tak aby nie zamarzł. Może jakieś 20 – 30 stopni.
    I w sumie tyle.

    W odpowiedzi na: Ochrona powrotu w kotle Heinztechnik Hitpelet #64278
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Najlepszym rozwiązaniem i najskuteczniejszym jest zastosowanie pompy kotłowej. Sterownik posiada wyjście na taką pompę i wystarczy tylko to wyjście odpowiednio skonfigurować. Czujnik powrotu jest w zestawie.

    Pytanie tylko czy przy dwóch obiegach nie lepiej będzie także dorzucić sprzęgło hydrauliczne?

    Co to jest sprzęgło hydrauliczne, jak działa i gdzie go stosować?

    Pozdrawiam